16/10/2023, 13:17:18
(15/10/2023, 16:32:51)thomas89 a écrit : bonjours a tous après avoir lu toute la conversation je me pose encore des questionA mon avis si tu en es a te poser cette question c'est que tu es plutot en train de débuté dans le KNX.
quel est la solution pour émettre sur plusieurs GA sans avoir le problème du flag S
ou ils est peut être pas indispensable dans certain cas
merci
Comme dans tout domaine il faut apprendre, soit par soit même soit par des formations ou des livres.
Si le KNX est le seul protocole au monde étant capable de parler avec autant de produit de marque ou de génération différente c'est parce que des règles bien précise ont été établi.
Pour répondre a ta question : Non ce n'est pas possible d'émettre sur plusieurs GA.
Maintenant c'est "peu etre toi"* qui t'y prend mal, car ce problème que tu rencontres, on ne le rencontre pas quand on sait comment on doit gérer tout ca.
C'est ce que l'on apprend normalement en formation, que l'on peu peu etre apprendre dans des bouquins, et qu'il est peu être difficile de comprendre en étant autodidacte.
*Ny voit pas de propos blessant
Ce genre de problème est souvent traité sur le forum, il y a plusieurs solution pour y remedier, sans compter que cela passe déjà par le mode de pilotage.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.