Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème sur la gestion de ventilo convecteurs en 0-10v. J'utilise des modules Zennio avec des VC Olimpia et voici le souci que je rencontre.
Lorsque j'ai une demande de chauffage par exemple qui est trop éloigné de la t° de consigne, j'ai une vitesse de ventilation à 100% qui correspond au 10, mesuré à la sortie du module knx et à la sortie des fils prés du convecteur, le problème vient que quand les fils sont branchés sur le VC, le signal chute à 7v au lieu de 10v.
La sortie du zennio 0-10v est à 1.5mA comme chez ABB par exemple.
Le VC ne souffle donc qu'à 70% de sa capacité. Je suis avec le support technique de zennio, mais je ne vois pas trop d'issue..
Est ce que vous auriez connaissance d'un appareil pour "augmenter l'intensité" - car pour l'instant, la cause probable serait que le VC consomme plus de 1.5mA sur le signal 0-10v
Idéalement il me faudrait une carte qui accepte du 0-10v en entrée et qui soit capable de sortie du 0-10v à plus de 1.5mA en prenant par exemple sur une alim auxiliaire en 12 ou 24v.
Merci de vos conseils
Je suis confronté à un problème sur la gestion de ventilo convecteurs en 0-10v. J'utilise des modules Zennio avec des VC Olimpia et voici le souci que je rencontre.
Lorsque j'ai une demande de chauffage par exemple qui est trop éloigné de la t° de consigne, j'ai une vitesse de ventilation à 100% qui correspond au 10, mesuré à la sortie du module knx et à la sortie des fils prés du convecteur, le problème vient que quand les fils sont branchés sur le VC, le signal chute à 7v au lieu de 10v.
La sortie du zennio 0-10v est à 1.5mA comme chez ABB par exemple.
Le VC ne souffle donc qu'à 70% de sa capacité. Je suis avec le support technique de zennio, mais je ne vois pas trop d'issue..
Est ce que vous auriez connaissance d'un appareil pour "augmenter l'intensité" - car pour l'instant, la cause probable serait que le VC consomme plus de 1.5mA sur le signal 0-10v
Idéalement il me faudrait une carte qui accepte du 0-10v en entrée et qui soit capable de sortie du 0-10v à plus de 1.5mA en prenant par exemple sur une alim auxiliaire en 12 ou 24v.
Merci de vos conseils