27/05/2024, 18:00:14
Bonjour à tous,
je rencontre quelque problème quant à la programmation de mes volets roulants...
Au niveau du matériel que j'utilise :
- Volets Bubendorff 4 fils
- Actionneurs VR (HAGER TYA628C + TYA624C)
- Bouton poussoirs Céliane + ABB US/U 2.2 en interface derrière ceux-ci
Au niveau du paramétrage ETS :
- Les actionneurs VR sont en mode volets roulants, j'associe une adresse de groupe sur la montée / descente et une autre sur le stop
- Les US/U sont en mode "Capteur de store vénitien" (Shutter sensor en anglais)
-> CANAL A montée avec l'adresse de groupe montée/descente et stop dans les entrées correspondantes
-> CANAL B descente avec les mêmes adresses
Je souhaite faire un appui long pour la montée / descente et un appui court pour arrêter le VR.
PB :
- Il y a un délai de 2 sec entre les actions et les mouvements des VR, est ce normal dans une installation KNX ?
- L'inversion ne sens ne marche pas, il faut que je passe par un STOP
- De temps en temps l'état du VR se perd et ne répond plus correctement aux commandes.
Dès que je passe par ETs en mode Diagnostique, cela passe bien quand j'envoie le up et down sur l’adresse de groupe mais plus avec le bouton / interface.
Est ce que quelqu'un a déjà paramétré ses VR avec ce type d'équipements ?
Merci
je rencontre quelque problème quant à la programmation de mes volets roulants...
Au niveau du matériel que j'utilise :
- Volets Bubendorff 4 fils
- Actionneurs VR (HAGER TYA628C + TYA624C)
- Bouton poussoirs Céliane + ABB US/U 2.2 en interface derrière ceux-ci
Au niveau du paramétrage ETS :
- Les actionneurs VR sont en mode volets roulants, j'associe une adresse de groupe sur la montée / descente et une autre sur le stop
- Les US/U sont en mode "Capteur de store vénitien" (Shutter sensor en anglais)
-> CANAL A montée avec l'adresse de groupe montée/descente et stop dans les entrées correspondantes
-> CANAL B descente avec les mêmes adresses
Je souhaite faire un appui long pour la montée / descente et un appui court pour arrêter le VR.
PB :
- Il y a un délai de 2 sec entre les actions et les mouvements des VR, est ce normal dans une installation KNX ?
- L'inversion ne sens ne marche pas, il faut que je passe par un STOP
- De temps en temps l'état du VR se perd et ne répond plus correctement aux commandes.
Dès que je passe par ETs en mode Diagnostique, cela passe bien quand j'envoie le up et down sur l’adresse de groupe mais plus avec le bouton / interface.
Est ce que quelqu'un a déjà paramétré ses VR avec ce type d'équipements ?
Merci