Bonjour,
Personnellement, je mesure 10 points d'énergie.
Electro Buanderie
Electro Cuisine
Prises
Lumières
Groupes Froid
Chauffages SdB
Chauffage
Chauffage Post VMC
ECS
Le reste
Je le fais avec 2x TE332 3 tores + Un Theben RMx 4I (ON/OFF avec mesure)
C'est très utile pour les statistiques et les optimisations/actions (surtout avec du Tempo)
Il y a beaucoup d'articles à ce sujet sur le forum.. Le TE332 est une référence en France car compatible avec le TIC du Linky.
Concernant le comptage d'eau, tu as le TXE771 ou 773 (1 ou 3 canaux)
Perso je mesure réseau/chaud/cuve et je crée une différence entre réseau et chaud pour avoir la partie froide, donc 4 mesures in fine. Ca sert aux optimisations de chauffe du ballon entre autre.
Pour la station météo, le forum en parle beaucoup aussi, la marque pionnière est la Jung WSU 2225. Surtout avec des panneaux solaires, tu as les mesures de rayonnement solaire entre autre. Elle est bien plus complète.. Pour l'installation, sur un mat le plus haut possible, 3m au dessus du pignon minimum pour éviter les vents/temperatures fausses.
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Idem XeNo pour l’utilisation du TE332 et TXE771/773.
+ utilisation de la fonction intégrée comptage courant/puissance de mes actionneurs MDT.
Par ailleurs, installer une borne de charge avec l’option charge dynamique pour que le courant de charge maximal soit ajusté en temps réel afin de ne jamais dépasser la puissance souscrite. Veiller également à ce qu’elle dispose d’une entrée TIC qui sera reliée à la sortie TIC du Linky.
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Bonjour Messieurs,
Merci à vous deux. C'est très clair.
Pour l'électricité : TE332 (nombre en fonction de la granularité souhaitée) + actionneurs s'ils proposent directement la fonctionnalité
Pour l'eau : TXE773 (je vais vérifier avec le plombier la sortie S0 au niveau du compteur d'eau)
La borne de charge arrivant ultérieurement, je verrai à ce moment-là.
Allez, je vais continuer à creuser les autres aspects et je reviendrai sûrement vers vous pour d'autres conseils  .
Bonne soirée.
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
(11/11/2025, 18:53:21)dbercot a écrit : Pour l'eau : TXE773 (je vais vérifier avec le plombier la sortie S0 au niveau du compteur d'eau)
Lors de la construction j'avais remarqué que le compteur d'eau principal disposait d'un emplacement pour insérer un compteur d'impulsions mais lorsque j'ai voulu l'utiliser, le fournisseur d'eau avait squatté l'emplacement pour mettre son propre émetteur lui permettant de faire les relevés à distance. J'ai donc ajouté un compteur de ce type :
https://www.domadoo.fr/fr/suivi-energie/...litre.html
Par ailleurs, pour le comptage d'eau j'utilise également le Zennio KC 4SO
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Merci Ives. Je verrai au niveau du compteur et sinon, j'imagine que le Zennio que tu indiques est l'équivalent de l'Hager TXE773 mais à installer au niveau du tableau ?
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Oui. Initialement pour l'eau j'avais deux TXE771 (ils n'étaient pas situés au même endroit) : un pour l'eau du réseau et un pour l'arrosage.
Lorsque j'ai ajouté le comptage de l'eau du puits , j'ai mis le Zennio pour l'eau du réseau et du puits et revendu un TXE771. Le Zennio est plus complet au niveau de l'application (il suffit de la télécharger pour le constater) mais le TXE773/771 faisait le taf.
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Bonjour,
Après le sujet de l'énergie (encore merci pour vos suggestions), je voudrais faire un focus particulier sur les détecteurs.
Pour les pièces principales (chambre parentale, salon, salle à manger, etc.), je compte m'orienter vers le True Presence de Steinel :
https://www.steinel.de/fr/groupe/detecti...56339.html
Pour l'extérieur, j'ai vu un modèle, toujours chez Steinel, qui semble très intéressant, à savoir le sensIQ :
https://www.steinel.de/fr/groupe/detecti...59576.html
Qu'est-ce que vous pensez de ces modèles (et est-ce que vous avez des alternatives pertinentes) ?
Et qu'est-ce que vous me préconisez pour des espaces plus petits type WC, dégagement, dressing ou escalier ?
Merci d'avance.
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Bonjour,
Ca y est, j'ai la proposition de l'électricien sur le matériel qu'il se propose de m'installer !
Il est très "Hager" et ce sont donc des produits de cette marque.
Concrètement, il y a donc :
- 6 détecteurs de mouvement/présence TXD501 [ https://hager.com/fr/catalogue/produits/...0-semi-enc]
- 4 contacteurs jour/nuit (pourquoi 4 ?) ETC225 [ https://hager.com/fr/catalogue/produits/...5a-2f-230v]
- 1 alimentation modulaire TXA114 [ https://hager.com/fr/catalogue/produits/...tbts-1x24v]
- 2 modules 4 sorties de variation d'éclairage TYAS664AN [ https://hager.com/fr/catalogue/produits/...300w-paral]
- 3 actionneurs 20 sorties TYMS620D [ https://hager.com/fr/catalogue/produits/...harge-capa]
Est-ce que vous auriez un avis "éclairé" sur cette proposition ?
Et des alternatives sur les détecteurs (car, pour le reste, je vais sûrement devoir rester sur les modèles proposés pour des raisons de garantie) ?
Il me propose également le serveur Domovea basic mais comme j'ai prévu un autre superviseur à terme, je ne vais pas le prendre.
Concernant le tableau électrique, les coffrets Hager sont bons ? J'imagine que l'esthétique se discute, mais bon  .
Enfin, pour l'appareillage lui-même (prises, RJ-45, boutons-poussoir), il me propose de les commander moi-même et je vais sûrement m'orienter vers du Zennio.
Vous auriez un site à me conseiller (je vois souvent "Voltus" mais j'imagine que ça dépend des marques) ?
Merci d'avance.
David.
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Est-ce toi ou l'électricien qui va faire la configuration ETS ? Si c'est l'électricien qui installe, il y a une garantie décennale mais pas sur l'appareillage qui sera de deux ans et tu as la même si tu achètes le matériel toi-même ( un exemple ici). De plus, vu la fiabilité du KNX, tu pourras le cas échéant remplacer au moins deux ou trois appareils avec les économies effectuées dans le cas d'un achat direct !
4 contacteurs jour/nuit car je suppose qu'il va travailler par pièce/zone .
Je ne comprends pas le choix de contacteurs jour/nuit "classiques" dans une installation KNX. Le chauffage ne sera pas géré en KNX avec des sondes de températures intégrées dans les boutons et des actionneurs KNX ?
Il me semble plus judicieux d'installer un Hager TX332 connecté au Linky et de commander les circuits avec des contacteurs traditionnels ; c'est beaucoup plus souple, notamment si tu prends un abonnement TEMPO et le TX332 également faire le comptage du général ainsi que trois comptages avec tores (pour fournir les données au superviseur).
Pas fan de HAGER qui n'a pas le meilleur rapport qualité_applicatifs/prix et un véritable doute sur les performances du variateur car tous les variateurs ne sont pas capables de gérer tous les types de LED correctement comme disposer d'une valeur d'éclairement faible et sans scintillements (des utilisateurs devront confirmer ou infirmer).
J'ai des coffrets Hager qui font le taf car je ne souhaitais pas mettre de l'argent dans une armoire de type industrielle (et j'ai des tableaux à 4 endroits différents)
Pas de Zennio expédié en France chez Voltus. Il est possible de les ajouter au panier mais après la commande tu recevras ce type de message : " Bonjour , Nous devons malheureusement annuler les produits Zennio de votre commande. Si vous souhaitez acheter des articles Zennio , veuillez contacter votre revendeur local."
J'ai acheté du Zennio chez Light & Domotique
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Bonjour @Ives,
Merci à nouveau pour ta réponse très complète !
C'est bien l'électricien (d'après ce que j'ai compris, pas directement, c'est-à-dire qu'il va mandater un intégrateur) qui prend en charge la configuration ETS.
J'ai d'ailleurs prévu de m'acheter une licence ETS Home pour regarder ça de plus près à titre personnel, voire pour faire quelques ajustements dans un second temps avec des ajouts à cette installation qui, pour le moment, ne s'occupe que des volets et de l'éclairage (je vais voir avec lui si au moins la porte d'entrée et celle du garage font partie du package).
J'aimerais avoir aussi la gestion de la piscine, de l'installation photovoltaïque, du portier vidéo, des caméras, de l'alarme... Bref.
Pour les contacteurs, je ne sais pas. Je lui poserai la question.
Concernant le chauffage, nous allons avoir juste 2 zones (nuit/jour pour faire simple) que j'aimerais piloter en KNX mais là non plus, ce n'est pas prévu pour le moment.
Ton option de TX332 (que j'avais bien prévu d'ajouter) me semble en phase avec mes attentes.
Qu'est-ce que tu entends par "commander les circuits avec des contacteurs traditionnels" ? Il faut passer par la "chaudière" (le terme n'est pas le bon mais tu vois ce que je veux dire) qui, d'après ce que j'ai compris permet à la fois de régler les 2 zones et même d'avoir une programmation du chauffage (que je souhaiterais plutôt gérer en KNX).
J'espère que les difficultés de variation que tu évoques ne seront pas présentes...
Merci pour ton avis sur les coffrets (je vais donc rester là-dessus en vérifiant avec lui qu'il reste bien de la place pour ajouter du matériel complémentaire) et sur Voltus.
J'avais vu Light & Domotique et je vais étudier leurs tarifs.
Bonne journée.
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Il faut impérativement demander à ton électricien une configuration avec le logiciel ETS et non avec le système TXA100 propriétaire de Hager ; c'est ce choix du "tout Hager" qui me fait sérieusement douter !
Pour le chauffage, je ne me souvenais plus que c'était un plafond hydraulique mais il me semble que le fournisseur que tu avais cité n'existe plus ? Si c'est toujours le même principe je ne comprends pas l'utilité des 4 contacteurs jour/nuit ?
Dans le cas d'une circulation d'eau il faut placer des vannes electrothermiques pilotées par un actionneur sur chaque circuit du collecteur. Il y a des sujets sur le forum et que l'eau circule dans le plancher ou le plafond ne change rien (dans les deux cas le gradient de température est faible)
Tu devrais évoquer avec l'électricien ce problème connu du pilotage des Led (quel est son retour d'expérience sur ce modèle Hager qu'il propose).
Pourquoi ne pas commander en amont ta licence ETS et te faire la main avec le matériel qui sera installé dans la maison sur une maquette câblée en "fils volants" (il faut 1/2 heure pour câbler) ?
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Oui, c'est bien prévu en KNX. Je comprends ton doute mais j'ai bien insisté là-dessus. Surtout que le fournisseur (qui s'approvisionne chez Hager) n'est pas l'intégrateur.
En effet, le fournisseur du chauffage n'existe plus (Innovert) mais la commande de notre plafond chauffant avait déjà été faite... C'est le plombier qui assurera la maintenance.
Quant aux 4 contacteurs, je ne sais pas... A revoir avec l'électricien.
Il s'agit bien de circulation d'eau mais à ce stade, je ne vois pas trop où placer les vannes électrothermiques car si c'est sur chaque circuit, quid de la fameuse "chaudière" ? Ce ne serait plus elle qui piloterait le chauffage et j'ai un doute sur la garantie du système.
Là aussi, il faut que je vois le sujet mais peut-être plutôt avec le plombier...
OK, je note le sujet de pilotage des LED.
Concernant ta dernière suggestion, pourquoi pas. Il faut que je vois si j'ai le droit de faire ça  .
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
La régulation d'un chauffage hydraulique est toujours basé sur le même principe :
1) Une loi d'eau sur la chaudière ou la PAC qui ajuste la température de départ de l'eau en fonction de la température extérieure et des caractéristiques du bâtiment (lieu d'implantation isolation).
2) Un réglage de débit par circuit effectué par des vannes électrothermiques installées au niveau du collecteur (généralement sur les retours) ; il faut bien entendu une sonde de température par pièce ou zone correspondant au circuit.
Messages : 44
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Merci @Ives.
Pour revenir sur le point d'attention que tu as soulevé sur le pilotage des LED, est-ce que le fait de mettre des spots 24v serait un plus ?
Après, j'ai aussi des plafonniers "classiques" qui seront aussi dimmables...
Messages : 3,571
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Ives.)
Non car tu ne pourras pas piloter des lampes 24 V et 230 V avec le même actionneur.
Le pilotage optimal d’une LED doit se faire en courant, car une petite variation de tension peut entraîner une forte variation de courant.
Pour permettre malgré tout un pilotage en tension (ce que font les variateurs ), on ajoute un module interne à la lampe LED qui convertit la tension d’entrée en un courant constant adapté à la LED. Ce module impose une puissance minimale pour garantir un fonctionnement correct et je n'ai pas trouvé cette valeur dans la doc Hager ?
Certains préconisent l’utilisation de LED sans module de conversion tension-courant intégré, afin de piloter directement la LED en courant pour obtenir un contrôle parfaitement stable. Cependant, il est très difficile de trouver ces LED spécifiques réellement compatibles avec un pilotage direct en courant (il faut également des variateurs spécifiques)
J'utilise des variateurs DMG de Theben pour piloter plusieurs types de LED classiques comme des spots GU10 ou des lampes en forme de boule sans problème. Tu noteras que sur la documentation la puissance minimale par canal est de 5 w donc pas de problème dès que l'on pilote au moins deux spots GU10 simultanément.
Ayant fait construire 3 maisons (autoconstruction complète après gros œuvre pour la 1ère), mon expérience a montré qu'il faut toujours vérifier les dires des artisans/entreprises car ce n'est pas numéro de Siret et un logo sur la camionnette qui assurent de leur compétences !
Concrètement, pour tes spots LED GU10 il faut commencer par vérifier la puissance minimale du variateur (j'ai peut-être mal cherché) et si tu ne trouves il faut demander à l'électricien un document officiel sans se contenter de l'argument : "vous pouvez ajouter une résistance connectée en parallèle aux spots" car on l'objectif est de faire varier la luminosité et non de faire un chauffage électrique.
Tu peux également poster un message sur FB avec la référence de ton variateur sur les groupes "Tout sur le KNX" et/ou "KNX un jour, KNX toujours" pour d'éventuels retours d'expériences sur ces points précis (puissance minimale et luminosité minimale sans scintillements)
|