Protection électrique d'un batiment annexe
#26
Oui c'est spécifié dans les caractéristique, par exemple ici pour le Hager  qui accepte une section de 25 mm² en rigide et 16 mm² en souple (avec embout) 
[Image: v0kn.png]
Répondre
#27
Super Ives, quelle bonne nouvelle !
Entre temps, j'ai parlé à mon électricien. Le raccordement entre le coffret ENEDIS et mon tableau principal fait environ 37 mètres et ils ont utilisé du 50mm².
Répondre
#28
Pour 63 A (valeur maximale en monophasé), la chute de tension sera juste en dessous des 1 %.