Bonjour, 

On a a acheter il y a une dizaine d'années un appartement entièrement installé en KNX. Aucun problème électrique ,Fiabilité . Bref , C'est génial. Cependant un de mes interrupteur ne fonctionne plus (microswitch cassé). 
J'ai trouvé le même interrupteur chez Schneider. cependant le j'ai pas le fichier ETS de conf  et pas ETS. 

Quels les moyens de copier l'adresse dans l'ancien interrupteur vers le nouveau (s'il y en a ) pour pouvoir avoir une commande fonctionnelle?
Répondre
#2
Bonjour,

Sans ETS, rien n'est possible.
Ensuite avec ETS sans le fichier projet il y a :
1) le système D
- Utiliser la fonction "Scanner les appareils en mode programmation" pour trouver son adresse Individuelle sur le bus
- avec le diagnostic Bus (moniteur de groupe) : espionner les voisins en appuyant sur un autre interrupteur (dans le cas d'un "va-et-vient").
- Recréer  un nouveau projet ETS avec juste le nouvel interrupteur.


2) Un plugin ETS spécialisé comme KNX Reconstruction Tool

- le logiciel interroge chaque participant (actionneurs, interrupteurs) pour lire leur mémoire interne.
- Il génère un fichier projet ETS .knxproj auquel il suffit d'ajouter l'interrupteur (à noter que je n'ai jamais testé...)
- la plus gros inconvénient c'est le prix ajouté à celui de la une licence ETS Lite.

Le projet ETS appartient au client qui l'a payé, pas à l'intégrateur qui l'a programmé. Rendre une installation sans son fichier source, c’est prendre en otage le bâtiment et trahir l'esprit d'interopérabilité du KNX. La vraie valeur d'un pro se prouve par son service, pas par la rétention de données.
Répondre
#3
L'idéal ce serait de retrouver qui a fait cette programmation knx, et détient la base de donnée...
Et savoir si c'est bien du knx systeme, et pas du e-mode...
Le e-mode, souvent qu'avec des module hager, ce programme différemment, et on des produit incompatible avec le knx S...
.
La reconstruction est possible avec l'etsapp a 1000 balle...
Mais ça ne récupère pas les textes... Donc il faut tester chaque allumage pour les nommez dans ets, pour ravoir une base de données utilisable...,  et idem si c'est du e-mode certain produit peuvent être incompatible...
.
Si ça fait que 10ans, les probabilité du e mode diminue ?
.
Sinon la technique de ives fonctionne, répérer l'adresse de groupe et la mettre dans le nouvel appareil, ça dépanne, mais c'est pas l'idéal pour le futur...