Mise en chauffe aléatoire de mon plancher piloté par un B.IQ
#1
Bonjour,

Mes planchers chauffants sont répartis en 2 zones, chaque zone étant
piloté par un interrupteur B.IQ.
Une de mes zones se met en chauffe de façon aléatoire, je m'explique :
En regardant l'écran du B.IQ, je vois bien l'icone indiquant que le
plancher est en chauffe, pourtant, au niveau de mon tableau, je ne
peux que constater que mes trames ne sont pas alimentées. Mais parfois
ça marche !
Bizarrement, j'ai ce comportement avec une seule zone, un seul des
B.IQ.
J'ai joué au jeu des différences, les 2 B.IQ sont paramétrés de la
même façon.
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur.

Merci d'avance.

Benoît
#2
Salut,

Ca sent le problème de configuration.
Soit avec des adresses de groupes qui pose problème, ou avec le
paramètrage de l'inter. Problème d'hystérésis, ou autre ...

Post ta config pour voir si je peux te donner un coup de main.
#3
Bonjour,

> Post ta config pour voir si je peux te donner un coup de main.

Je viens de t'envoyer un pdf par email, à l'adresse que tu as indiquée
sur ton profil.

Merci pour otn aide.

Benoît
#4
Malheureusement, avec juste une vue, je ne peux pas voir grand chose.
Tu utilise quel module de puissance ?
N'aurai tu pas programmer l'entrée blocage ou maintenance ?
#5
Bonjour,

Je viens de t'envoyer l'intégralité de ma config par email.

En ce qui concerne le module de puissance, il s'agit de relais Hager
ES 220.
Pour les entrées blocage ou maintenance, je ne sais pas répondre à ta
question.

Merci encore.

Bon week-end,

Benoît
#6
Salut Ben,

Après analyse de ton projet, j'aurai modifié quelques liens :

- Enlever dans le groupe 9/259, l'info du B.IQ N°37 . Ne laisser QUE
l'info Sortie 8 - Indication d'état
- Pareil pour le groupe 9/260, enlever l'info N°37 et laisser QUE
l'info Sortie 9 - Indication d'état

Car c'est le B.IQ qui fait passer l'info Heating indication ( N°37 ) à
1 quand il y a besoin de chauffer.
Ce n'est PAS de B.IQ qui reçoit l'info du module de sortie.

Si ça ne marche toujours pas, j'aurai changé aussi :

- Dans le groupe 9/257, remplacer l'info N° 42 du B.IQ par l'info N°37
- Pareil pour le groupe 9/258, ...

Comme ça, ton B.IQ commandera directement le ON/OFF de ta sortie

J'espère que j'ai été assez clair. Dis moi si tel n'est pas le cas.

DaGGeR



On 2 oct, 10:19, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> Je viens de t'envoyer l'intégralité de ma config par email.
>
> En ce qui concerne le module de puissance, il s'agit de relais Hager
> ES 220.
> Pour les entrées blocage ou maintenance, je ne sais pas répondre à ta
> question.
>
> Merci encore.
>
> Bon week-end,
>
> Benoît
#7
Salut DaGGeR,

> Après analyse de ton projet, j'aurai modifié quelques liens :
> - Enlever dans le groupe 9/259, l'info du B.IQ N°37 . Ne laisser QUE
> l'info Sortie 8 - Indication d'état
> - Pareil pour le groupe 9/260, enlever l'info N°37 et laisser QUE
> l'info Sortie 9 - Indication d'état

Ok, j'ai suivi tes conseils, j'ai simplifé les adresses "indication
d'état" de mes chauffages comme indiqué ci-dessus.

> Car c'est le B.IQ qui fait passer l'info Heating indication ( N°37 ) à
> 1 quand il y a besoin de chauffer.
> Ce n'est PAS de B.IQ qui reçoit l'info du module de sortie.

Oui, effectivement !

> Si ça ne marche toujours pas, j'aurai changé aussi :
> - Dans le groupe 9/257, remplacer l'info N° 42 du B.IQ par l'info N°37
> - Pareil pour le groupe 9/258, ...
> Comme ça, ton B.IQ commandera directement le ON/OFF de ta sortie

Je me laisse un peu temps pour tester et appliquer éventuellement ce
dernier changement.

Merci encore d'avoir pris le temps de m'aider.
Je te tiens au courant.

Bien à toi,
Benoît
#8
Bonjour,

Pour effectuer mes tests, j'ai finalement dédié une adresse de groupe
à l'indication d'état du B.IQ, et une autre à l'indication d'état de
la sortie qui alimente mes planchers.

Cela m'a permis de constater ceci :
Ce n'est pas parce que le B.IQ indique qu'il faut chauffer que mes
planchers sont en chauffe.
Ce n'est pas parce que le B.IQ indique qu'il ne faut plus chauffer que
mes planchers ne sont plus en chauffe.

Il y a une condition supplémentaire à réunir :
Il faut que la différence de T°C entre la consigne et la valeur réelle
soit suffisamment importante (+/-0,5°C ce qui correspond à
l'hystéréris du B.IQ).
Sans quoi, l'indication de chauffe du B.IQ n'est pas réellement prise
en compte par la sortie qui commande les planchers.

S'agit-il d'un comportement "normal" ?
Ou y a t'il des améliorations/optimisations possibles ?

Merci d'avance pour vos avis éclairés.

Benoît
#9
Après avoir épluché la doc, il se trouve que, dans mon cas,
l'indication de chauffe du B.IQ ne tient pas compte de l'hystérésis,
alors qu'il y a bien de l'hystérésis.
Conclusion, le comportement est normal, même si ce n'est pas vraiment
logique.
Pour savoir si mon chauffage est en route ou non, je ne me base donc
plus sur l'indication d'état du B.IQ, mais sur l'indication d'état de
la sortie qui pilote mes trames.

Benoît