Bonjour, 
 
Je reprends après plus d'un an de latence le projet d'utiliser EIB 
pour ma prochaine maison, je ressors mes antiquités. Pourriez vous me 
conseiller dans le dépoussierage ? Je dispose : 
- de plusieurs modules anciens Hager : TE001, TH001, TF002, Siemens 
5WG1 521-1AB01 qui disposent d'un accès au bus au dos de l'appareil, 
connecteur sur le fond de rail din (Ne riez pas SVP ...) . A votre 
avis, est-ce que cela vaut le coup de les conserver et acheter le fond 
de rail correspondant ? 
- une alimentation Hager TA005 de 640mA avec deux points de connexion 
(une au dos pour une tension de 29V filtrée, et une en bas du module 
non filtrée), est-ce qu'il y a un risque à n'utiliser que la sortie 
non filtrée ? 
- j'ai aussi d'autres modules d'entrées/sorties dont TB041, TX316 qui 
n'ont pas le bouton d'initialisation qu'ont les modules récents, est- 
ce que cela les rend incompatibles avec ETS3 ? 
 
Et pour terminer est-ce qu'il y aurait un utilisateur parmi vous, même 
débutant, qui réside en Picardie ou régions proches ?, je me sens un 
peu seul pour redémarrer .... 
 
Cordialement 
 
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 14 avr, 17:06, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote: 
> A votre 
> avis, est-ce que cela vaut le coup de les conserver et acheter le fond 
> de rail correspondant ? 
Perso, j'ai soudé les fils sur les bornes et ramené la connexion sur 
des micro Wago en face avant 
 
> est-ce qu'il y a un risque à n'utiliser que la sortie 
> non filtrée ? 
EN AUCUN CAS ! utiliser le sortie non filtrée pour le BUS ! (comme 
tension auxilliaire OK ) 
 
 
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On mercredi 14 avril 2010, marc.assin wrote: 
> > avis, est-ce que cela vaut le coup de les conserver et acheter le fond 
> > de rail correspondant ? 
>  
> Perso, j'ai soudé les fils sur les bornes et ramené la connexion sur 
> des micro Wago en face avant
 
Il est aussi tout à fait possible de se faire un fond de rail maison. Avec  
ce logiciel :
     http://www.cadsoft.de
et en faisant tirer le PCB ici :
     http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
Ça ne coûtera vraiment pas grande chose. J'ai fait-faire des PCB par ce  
monsieur, et ils sont très propres.
 
Quand j'aurai du temps, je ferai un schéma, et j'en ferai tirer un pour  
tester...
 
--  
    Frédéric
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 14 avr, 17:06, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote: 
>> A votre 
>> avis, est-ce que cela vaut le coup de les conserver et acheter le fond 
>> de rail correspondant ?
 
>Perso, j'ai soudé les fils sur les bornes et ramené la connexion sur 
>des micro Wago en face avant
 
Berk !!!souder plutôt 2 fils sur le rail pour s'affranchir du coût du 
connecteur modulaire, Ok, mais pas sur le module    ...sinon ça n'est plus 
modulaire !! 
7 € pour le rail seul, 11 € avec le connecteur intégré :
 http://www.luconda.com/artikeldetails/27...5WG1190-8A
B41.html?ShopID=1
 
d'accord c'est pas donné, mais on n'est plus à ça près.
 
Philippe
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On mercredi 14 avril 2010, ATENA wrote: 
 
> 7 € pour le rail seul, 11 € avec le connecteur intégré : 
>  
> d'accord c'est pas donné, mais on n'est plus à ça près. 
 
Ah, je pensais que c'était bien plus cher que ça ; d'habitude, dès qu'il y  
a le mot KNX... :o/ 
 
--  
    Frédéric 
 
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		 
 
>Il est aussi tout à fait possible de se faire un fond de rail maison. Avec 
 
>ce logiciel :
 
 
>     http://www.cadsoft.de
 
>et en faisant tirer le PCB ici :
 
 
>     http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
 
>Ça ne coûtera vraiment pas grande chose. J'ai fait-faire des PCB par ce 
 
>monsieur, et ils sont très propres.
 
 
>Quand j'aurai du temps, je ferai un schéma, et j'en ferai tirer un pour 
 
>tester...
 
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 14 avr, 18:11, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote: 
> Berk !!!souder plutôt 2 fils sur le rail pour s'affranchir du coût 
?!? 
 
> 7 € pour le rail seul, 11 € avec le connecteur intégré 
Tu pourrais me donner la référence de cette pièce pour armoire Hager 
Univers FT94H, réf 270168, rail DIN de profondeur +/- 17mm 
 
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Objet : Re: RE : Reprise du projet 
 
 
On 14 avr, 18:11, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote:
 
> Berk !!!souder plutôt 2 fils sur le rail pour s'affranchir du coût
 
?!?
 
 
> 7 € pour le rail seul, 11 € avec le connecteur intégré
 
Tu pourrais me donner la référence de cette pièce pour armoire Hager
 
Univers FT94H, réf 270168, rail DIN de profondeur +/- 17mm
 
 
>> Vieleicht : 5WG1190-8AB41 ?? (modèle pour rail “profond”)
 http://www.elektro4000.de/Steuerungen-Ge...ussystem-D
atenschiene/Siemens-I-IA-DT-ET-Datenschiene-5WG1190-8AB41::79803.html?XTCsid 
=003ded98975a5a964a6ab0a116150763
 
 
ou alors tu mets une cale sous le rail ??
 
ce que j’en dis, c’était pour faire avancer le schmilblick…
 
 
Philippe
 
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Merci pour ces infos concernant le rail, je vais voir, visiblement il 
y a des solutions.
 
Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules 
(Hager TB041) il n'y en a pas (doc ici
 http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/02...%20041.pdf), 
son absence est elle une gêne pour la suite ? Est-ce que cela signifie 
uniquement que l'adressage devra se faire manuellement, auquel cas ce 
n'est pas si problématique.
 
Ensuite j'ai cherché sur le site Hager ainsi que dans le groupe de 
discussion, je ne trouve pas le logiciel qui permet de gérer la 
plupart des modules (notamment TB041, TF002, TH001, TA005), sans doute 
parce qu'ils sont trop vieux. Est-ce irrémédiable ? peut-on choisir 
des programmes de modules qui me semblent proches ? 
Et est-ce que les alimentations du bus (la TA005 dans mon cas) 
nécessite aussi un tel logiciel ? je suppose qu'on ne lui demande 
qu'une seule chose, de fournir du courant, il n'y a donc rien à 
paramétrer mais peut être que je me trompe ?
 
Désolé par avance de toutes ces questions
 
Michel
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 15 avr, 11:28, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote: 
> Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules 
> (Hager TB041) il n'y en a pas 
étonnant ! 
re-lis bien ta doc: 
- parfois il faut un aimant (mais je ne crois pas pour ce device) 
- parfois c'est une combinaison de boutons à enfoncer
 
> son absence est elle une gêne pour la suite ? 
Ah ben, je crois bien oui
 
> Ensuite j'ai cherché sur le site Hager ainsi que dans le groupe de 
> discussion, je ne trouve pas le logiciel qui permet de gérer la 
> plupart des modules (notamment TB041, TF002, TH001, TA005), 
Est-ce que tu as regardé sur le lien de Spifou ?
 http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/Tebis.htm je vois quand même le 
TB041
 
> peut-on choisir 
> des programmes de modules qui me semblent proches ? 
Non, du moins déconseillé, mais la question ne se pose pas, puisque tu 
vas trouver la bonne appli
 
> Et est-ce que les alimentations du bus (la TA005 dans mon cas) 
> nécessite aussi un tel logiciel ? 
Non
 
>  il n'y a donc rien à paramétrer 
exact
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		J'ai bien vu le lien avec le module concernant le TB041 mais j'obtiens 
un beau "page not found" (comme pour beaucoup d'autres de la même 
page). J'ai cherché aussi sur le site de Hager allemand et la j'ai 
trouvé les "produktdatenbank" :
 http://www.hager.de/service-software-dow...71.126.htm
Michel
 
On 15 avr, 11:45, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: 
> On 15 avr, 11:28, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules 
> > (Hager TB041) il n'y en a pas 
> 
> étonnant ! 
> re-lis bien ta doc: 
> - parfois il faut un aimant (mais je ne crois pas pour ce device) 
> - parfois c'est une combinaison de boutons à enfoncer 
> 
> > son absence est elle une gêne pour la suite ? 
> 
> Ah ben, je crois bien oui 
> 
> > Ensuite j'ai cherché sur le site Hager ainsi que dans le groupe de 
> > discussion, je ne trouve pas le logiciel qui permet de gérer la 
> > plupart des modules (notamment TB041, TF002, TH001, TA005), 
> 
> Est-ce que tu as regardé sur le lien de Spifou ?http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/Tebis.htmje vois quand même le 
> TB041 
> 
> > peut-on choisir 
> > des programmes de modules qui me semblent proches ? 
> 
> Non, du moins déconseillé, mais la question ne se pose pas, puisque tu 
> vas trouver la bonne appli 
> 
> > Et est-ce que les alimentations du bus (la TA005 dans mon cas) 
> > nécessite aussi un tel logiciel ? 
> 
> Non 
> 
> >  il n'y a donc rien à paramétrer 
> 
> exact
 
--  
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 15 avr, 15:35, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote: 
> J'ai bien vu le lien avec le module concernant le TB041 mais j'obtiens 
> un beau "page not found" 
Ben oui ! Cà alors, un site suisse qui ne marche pas ! 
 
>J'ai cherché aussi sur le site de Hager allemand et la j'ai 
> trouvé les "produktdatenbank" 
Pas de bol ! 
 
Normalement, tu devrais télécharger un fichier "Archives" qui contient 
les appli obsolètes, rassemblées dans un gros fichier de 8-9MB 
 
Je t'envoie un vieux fichier, tu me diras si tu trouves ton bonheur
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		>Normalement, tu devrais télécharger un fichier "Archives" qui contient 
>les appli obsolètes, rassemblées dans un gros fichier de 8-9MB
 
>Je t'envoie un vieux fichier, tu me diras si tu trouves ton bonheur
 
Salut, 
J’ai aussi une base de données Hager de 1999 dans laquelle se trouve le 
TB041. 
Pour la programmation de l’adresse physique, appuyer sur les 4 boutons de 
forçage de sorties simultanément.
 
Philippe
 
--  
Subscription settings:  http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |