Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Logiciel ETS 4 en version lite
#1
Bonjour,

Je souhaiterais savoir quelle est la limite d'utilisation de ETS 4 en
version lite.
En effet, je vais commencer par une installation assez réduite en
domotique (budget oblige) et j'aimerais être sûr que la version lite
me permettra bien de tout faire fonctionner.
Mon installation est la suivante :
- 13 points lumineux à contrôler (en TOR pour certains et variation
pour d'autres)
- 3 prises de courant TOR
- 1 chaudière fuel (via thermostat)

et j'ai prévu l'acquisition du matériel KNX suivant :
- 7 modules différents dans le tableau (dont alimentation et interface
KNX/USB)
- 6 interrupteurs
- 1 thermostat

Sur le site KNX, il est simplement dit que la version lite convient
pour les installations de taille petite à moyenne. Il est écrit aussi
que la version lite permet "Max. 20 devices per project".
Je ne sais pas, dans la pratique KNX, à quoi correspond un "device" :
est ce un appareil KNX (exemple : interrupteur ou module dans
tableau) ? si j'ai plusieurs interrupteurs du même type, est ce qu'ils
comptent pour 1 seul device ou plusieurs ?

Merci de votre aide.
#2
Bonjour

1 Device = 1 Participant = 1 actionneur ou 1 commande

Chaque device a une adresse physique unique donc = 1 participant

A+

Alexandre

Le 21 mars 2011 10:25, Mousset77 <alex.fremiot@gmail.com> a écrit :

> Bonjour,
>
> Je souhaiterais savoir quelle est la limite d'utilisation de ETS 4 en
> version lite.
> En effet, je vais commencer par une installation assez réduite en
> domotique (budget oblige) et j'aimerais être sûr que la version lite
> me permettra bien de tout faire fonctionner.
> Mon installation est la suivante :
> - 13 points lumineux à contrôler (en TOR pour certains et variation
> pour d'autres)
> - 3 prises de courant TOR
> - 1 chaudière fuel (via thermostat)
>
> et j'ai prévu l'acquisition du matériel KNX suivant :
> - 7 modules différents dans le tableau (dont alimentation et interface
> KNX/USB)
> - 6 interrupteurs
> - 1 thermostat
>
> Sur le site KNX, il est simplement dit que la version lite convient
> pour les installations de taille petite à moyenne. Il est écrit aussi
> que la version lite permet "Max. 20 devices per project".
> Je ne sais pas, dans la pratique KNX, à quoi correspond un "device" :
> est ce un appareil KNX (exemple : interrupteur ou module dans
> tableau) ? si j'ai plusieurs interrupteurs du même type, est ce qu'ils
> comptent pour 1 seul device ou plusieurs ?
>
> Merci de votre aide.
#3
Merci de cette précision.
Dans mon cas, il s'agirait donc de totaliser :
- les 13 points lumineux (qui sont autant de sorties des actionneurs
TOR ou en variation)
- les 3 prises de courant (idem)
- le contact sec de la chaudière (= 1 module d'entrée KNX)
- les 6 interrupteurs
- le thermostat

soit 24 participants.
c'est bien cela ?

donc avec la version lite, cela ne passerait pas...
#4
Je ne veux pas donner l'impression d'insister mais il y a actuellement
une proposition pour acheter ETS4 à prix réduit. La clôture des
inscriptions a eu lieu Samedi 19 mais je pense qu'on doit pouvoir
encore ajouter une personne (ça ne devrait pas changer le taux de
remise de toute façon ... environ 15% sur le prix de base HT).

Cordialement.

On 21 mar, 14:11, Mousset77 <alex.frem...@gmail.com> wrote:
> Merci de cette précision.
> Dans mon cas, il s'agirait donc de totaliser :
> - les 13 points lumineux (qui sont autant de sorties des actionneurs
> TOR ou en variation)
> - les 3 prises de courant (idem)
> - le contact sec de la chaudière (= 1 module d'entrée KNX)
> - les 6 interrupteurs
> - le thermostat
>
> soit 24 participants.
> c'est bien cela ?
>
> donc avec la version lite, cela ne passerait pas...
#5
Weevil à raison, penser à regarder l'inscription pour souscription ETS4.

PS : je ne parle pas de points lumineux mais de circuits...

Si un module type txa 208 hager a 10 sorties on/off

Cela représente 1 adresse physique, donc probablement 1 actionneur, et non
10 circuits.

Si la limitation sur ets demo est en nombre d' actionneurs alors le txa 208
compte pour 1

A+

Le 21 mars 2011 14:23, Weevil <blancheneige1492@gmail.com> a écrit :

> Je ne veux pas donner l'impression d'insister mais il y a actuellement
> une proposition pour acheter ETS4 à prix réduit. La clôture des
> inscriptions a eu lieu Samedi 19 mais je pense qu'on doit pouvoir
> encore ajouter une personne (ça ne devrait pas changer le taux de
> remise de toute façon ... environ 15% sur le prix de base HT).
>
> Cordialement.
>
> On 21 mar, 14:11, Mousset77 <alex.frem...@gmail.com> wrote:
> > Merci de cette précision.
> > Dans mon cas, il s'agirait donc de totaliser :
> > - les 13 points lumineux (qui sont autant de sorties des actionneurs
> > TOR ou en variation)
> > - les 3 prises de courant (idem)
> > - le contact sec de la chaudière (= 1 module d'entrée KNX)
> > - les 6 interrupteurs
> > - le thermostat
> >
> > soit 24 participants.
> > c'est bien cela ?
> >
> > donc avec la version lite, cela ne passerait pas...
>
#6
Certes, j'ai bien repéré cette commande groupée en préparation, mais
avouez que la différence de prix entre ETS4 lite (100 €) et ETS 4
Professionnal, même remisé de 15%, est énorme. Quand on est en pleine
installation comme moi, et qu'on peut se payer plusieurs modules avec
cette différence de prix, cela compte.
D'autant que je considère, peut être naïvement, que ETS Lite étant
mentionné comme convenant à des installations de taille petite à
moyenne, c'était a priori ce qu'il me fallait.
#7
Ben:

- 7 modules différents dans le tableau (dont alimentation et
interface
KNX/USB)
- 6 interrupteurs
- 1 thermostat

Ca fait 14 devices, donc Lite le fait.

La bonne question est probablement combien de temps il le fera -- on a
vite envie de faire mieux que la première mouture Smile
#8
C'est le triste constat en effet ... je n'ai pas vu d'offre pour
passer du lite au "full" sur le site de KNX. Donc le jour où tu veux
passer à la version complète, dites-moi si je me trompe, il faut
revendre la version lite et acheter une version full (sans
réduction) ...

Maintenant je comprends parfaitement la réticence à acheter une
licence à ce prix, ça a fait l'objet de longues discussions sur ce
forum il n'y a pas si longtemps.

Ce qui est sûr, c'est que 6 interrupteurs c'est assez peu (ça dépend
de la taille de la maison bien entendu) ...

ça me fait penser que KNX pourrait tout simplement proposer des
licences sous forme de "packs" de 20 modules pour KNX lite ... ce qui
permettrait d'augmenter doucement son installation à un prix
acceptable ... et contenterait probablement beaucoup de particuliers.

On 22 mar, 01:56, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Ben:
>
> - 7 modules différents dans le tableau (dont alimentation et
> interface
> KNX/USB)
> - 6 interrupteurs
> - 1 thermostat
>
> Ca fait 14 devices, donc Lite le fait.
>
> La bonne question est probablement combien de temps il le fera -- on a
> vite envie de faire mieux que la première mouture Smile


Atteindre :