20/08/2008, 13:27:11
Ton TXA est "universel", ce qui en KNXsprache veut dire qu'il tente de
reconnaitre la charge tout seul comme un grand. Ta lampe spéciale
prend peut-être la logique à revers, et il ne fonctionne pas en
"découpage de phase ascendante" mais dans l'autre mode (phase
descendante, je crois).
Apres un bref coup d'oeil à la doc du TXA, il ne semble pas qu'il soit
possible de le forcer dans un mode ou l'autre, mais c'est possible
avec certains autres modules, il faudrait essayer ca...
Fred
On Aug 20, 11:57 am, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:
> Bonjour,
>
> J'ai testé (naivement) pour vous, l'ampoule économique:
> "Osram Dulux EL Dimmable"
> avec un "dimmer" hager TXA 213.
>
> Et bien çà ne marche pas! :o(
>
> Sur la boîte il est écrit:
> "Variation possible avec la majorité des gradateurs
> à découpage de phase ascendante pour charges de lampes
> incandescentes de 60W à 500W."
>
> Il semblerait donc que le hager TXA 213 est un gradateur
> d'un autre genre.
>
> Bruno
reconnaitre la charge tout seul comme un grand. Ta lampe spéciale
prend peut-être la logique à revers, et il ne fonctionne pas en
"découpage de phase ascendante" mais dans l'autre mode (phase
descendante, je crois).
Apres un bref coup d'oeil à la doc du TXA, il ne semble pas qu'il soit
possible de le forcer dans un mode ou l'autre, mais c'est possible
avec certains autres modules, il faudrait essayer ca...
Fred
On Aug 20, 11:57 am, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:
> Bonjour,
>
> J'ai testé (naivement) pour vous, l'ampoule économique:
> "Osram Dulux EL Dimmable"
> avec un "dimmer" hager TXA 213.
>
> Et bien çà ne marche pas! :o(
>
> Sur la boîte il est écrit:
> "Variation possible avec la majorité des gradateurs
> à découpage de phase ascendante pour charges de lampes
> incandescentes de 60W à 500W."
>
> Il semblerait donc que le hager TXA 213 est un gradateur
> d'un autre genre.
>
> Bruno