Et encore une question stupide de débutant....!!!....sur les boutons poussoirs.
#4
Pour compléter les informations déjà fournies par stephan et Frédéric:

> 1- Est ce à dire que ces BP (pas donnés) ne sont pas KNX car il faut
> les relier à un coupleur de bus comme n'importe quel BP "de base" non
> knx.
> contrairement au BP kalysta de chez hager qui se branchent directement
> sur le cable EIB et semblent emmetre directement des messages EIB..

Le BCU se branche sur le bus et le bouton se branche sur le BCU. Le
tout est un bouton KNX. La partie bouton seule n'est rien de standard,
juste un bouton Busch Triton destiné à se brancher sur un BCU Busch
Triton.

> 2- Du coup, pour ces Busch Triton, faut que je prevois une
> alimentation electrique "classique" derriere le BP (une phase coupée
> par le BP) et je ne vois plus l'interet d'avoir les busch triton !!.
> 3- Interet: je peux mettre n'importe quel BP classique
> 4- Inconvenient: je dois tirer des fils electriques classiques
> jusqu'au boitier du BP et je dois ajouter un coupleur de bus pour
> chaque BP... pas dans la philosophie de l'EIB...

Non à 2, 3, 4. Le BCU est alimenté par EIB et alimente à son tour la
partie bouton. Le tout envoie des messages KNX et (sauf car
particulier) ne coupe pas de phase directement.

> 5-Du coup en bouton "directement eib" connaissez vous d'autre
> alternatives que les kalysta hager (qui sont peut etre pas si
> moches) ? ah WAF quand tu nous tiens...

des boutons qui ont la même philosophie BCU + bouton se trouvent chez
Siemens ou Gira (Tastensor2, par exemple).