04/12/2010, 10:12:21
On 4 déc, 09:39, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> et au sein m me d'un constructeur, cela change aussi, je me suis plant
> sur des Merten...
Ah ?!? çà par contre, c'est pas normal ! il y a peut-être une petite
erreur d'aiguillage (devinez qui est passé par là).
Mais au sein de la famille Merten, il y a 3-4 types de BCU qui se
ressemblent tous comme 2 gouttes d'eau (BCU1, BCU2 etc)
Les plus connus sont:
690099 BCU1 (très célèbre pour son manque de mémoire)
690299 BCU2
La manière correcte de choisir le BCU ad-hoc est de regarder la doc de
la plaquette applicative. Tu y trouves un texte du genre "requires
690299"
ET non, ils ne sont pas interchangeables, du genre: je vais mettre un
BCU2 à la place d'un BCU1 parce qu'il a plus de mémoire. Non !
Il y a au moins 2 exemples (vécu)
Pour le thermostat Artec (6249xx) et l'info display, il faut
impérativement des BCU1. Bien que un BCU2 s'enfiche parfaitement, çà
ne marchera pas.
> et au sein m me d'un constructeur, cela change aussi, je me suis plant
> sur des Merten...
Ah ?!? çà par contre, c'est pas normal ! il y a peut-être une petite
erreur d'aiguillage (devinez qui est passé par là).
Mais au sein de la famille Merten, il y a 3-4 types de BCU qui se
ressemblent tous comme 2 gouttes d'eau (BCU1, BCU2 etc)
Les plus connus sont:
690099 BCU1 (très célèbre pour son manque de mémoire)
690299 BCU2
La manière correcte de choisir le BCU ad-hoc est de regarder la doc de
la plaquette applicative. Tu y trouves un texte du genre "requires
690299"
ET non, ils ne sont pas interchangeables, du genre: je vais mettre un
BCU2 à la place d'un BCU1 parce qu'il a plus de mémoire. Non !
Il y a au moins 2 exemples (vécu)
Pour le thermostat Artec (6249xx) et l'info display, il faut
impérativement des BCU1. Bien que un BCU2 s'enfiche parfaitement, çà
ne marchera pas.