Tu n'utilises pas le bon objet.
Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
taux de chauffe objet 1 Byte.
L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
T)
@+
On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Je suis débutant,
> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
> d'ambiance
> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
> électrique.
> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
> paramètres à modifier, çà serait sympa.
> J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
> affichée (Ecart de +-1 °C)
> Bizarre pour un chauffage électrique.
> Merci
Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
taux de chauffe objet 1 Byte.
L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
T)
@+
On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonsoir,
> Je suis débutant,
> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
> d'ambiance
> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
> électrique.
> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
> paramètres à modifier, çà serait sympa.
> J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
> affichée (Ecart de +-1 °C)
> Bizarre pour un chauffage électrique.
> Merci