03/11/2008, 19:57:10
Bonsoir,
Merci pour l'info.
Effectivement après essai, l'objet 11 du régulateur avec le taux de
chauffe fonctionne parfaitement.
Encore merci
Cordialement
Le 2 nov. 08 à 23:13, mickg a écrit :
>
>
> Tu n'utilises pas le bon objet.
> Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
> utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
> taux de chauffe objet 1 Byte.
> L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
> envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
> T)
>
> @+
>
> On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
>> Bonsoir,
>> Je suis débutant,
>> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
>> d'ambiance
>> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
>> électrique.
>> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
>> paramètres à modifier, çà serait sympa.
>> J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
>> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
>> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
>> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
>> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
>> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
>> affichée (Ecart de +-1 °C)
>> Bizarre pour un chauffage électrique.
>> Merci
> ----------------------------------------------------------------------
> -----------------
> Orange vous informe que cet e-mail a ete controle par l'anti-virus
> mail.
> Aucun virus connu a ce jour par nos services n'a ete detecte.
>
>
Merci pour l'info.
Effectivement après essai, l'objet 11 du régulateur avec le taux de
chauffe fonctionne parfaitement.
Encore merci
Cordialement
Le 2 nov. 08 à 23:13, mickg a écrit :
>
>
> Tu n'utilises pas le bon objet.
> Après avoir survoler le programme de TXA460, je pense qu'il faut
> utiliser l'objet 11 (position vanne %) sur un actionneur attendant un
> taux de chauffe objet 1 Byte.
> L'objet 0 "Thermostat -sélection mode confort" est un objet pour
> envoyer une consigne au régulateur TXA460 (Flag E activé, et pas le
> T)
>
> @+
>
> On 2 nov, 19:17, bdzr67 <remy.be...@wanadoo.fr> wrote:
>> Bonsoir,
>> Je suis débutant,
>> J'ai des difficultés à programmer sur ETS3pro un régulateur
>> d'ambiance
>> Hager TX460 avec un TXA204C pour un chauffage avec convecteur
>> électrique.
>> Si quelqu'un peut me donner un début ligne de programmation et les
>> paramètres à modifier, çà serait sympa.
>> J'ai réuni dans une adresse de groupe l'objet "Thermostat -sélection
>> mode confort" avec l'objet "Sortie "taux de chauffe" du TXA204C.
>> Rien ne se passe ou Je n'ai pas compris les associations d'objet.
>> La sortie du TXA s'active de temps en temps malgré une
>> consigne élevée sur le régulateur d'ambiance.
>> La variation de température n'est pas du tout l'image de la consigne
>> affichée (Ecart de +-1 °C)
>> Bizarre pour un chauffage électrique.
>> Merci
> ----------------------------------------------------------------------
> -----------------
> Orange vous informe que cet e-mail a ete controle par l'anti-virus
> mail.
> Aucun virus connu a ce jour par nos services n'a ete detecte.
>
>