09/02/2009, 10:01:23
ok je pense que je me suis mal exprimé la VMC dialogue en interne en
rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...
comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
quelle interface ?
Tout ça est encore un peu trouble pour moi....
Denis Hureaux
On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> être ?
>
> 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
>
>
>
> > bonjour
>
> > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > logicielle en ST.
>
> > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > d'ecriture?
>
> > Merci
>
> --
> Laurent BREUILLARD
rs 485 avec ses sondes sa telecommande, j'ai essayé de brancher ma
liaison rs 485 du sofrel dessus j'ai des changements d'etats sur les
tx rx mais pas plus... pourtant j'ai configuré des blocs de lecture
aux adresses indiqués par la table d'echange,mon souhait etait de
relier la vmc au sofrel et d'exploiter les données de sondes internes
pour piloter la regul et faire le suivi dans le sofrel...
comme cette config ne marche pas donc je dois me servir de la
passerelle knx en option sur la vmc vers le sofrel qui peut accepter
rs 485 (sofbus) ou IP mais comment mettre en place un dialogue et son
quelle interface ?
Tout ça est encore un peu trouble pour moi....
Denis Hureaux
On 6 fév, 14:18, Laurent Breuillard <breuill...@gmail.com> wrote:
> Pour ton cas précis, il y a ça: :http://www.knxshop.co.uk/catalog/default.asp?id=000-009-1043-BBAE001H...
> être ?
>
> 2009/2/3 dhx <Denis.Hure...@gmail.com>
>
>
>
> > bonjour
>
> > je voudrai exploter une vmc helios (bus internet rs 485 protocole
> > EnOcean) ou module externe KNX avec un Sofrel S500 equipe d'une carte
> > serie 485. La liaison du sofrel peut etre programmé de maniere
> > logicielle en ST.
>
> > Mais physiquement la rs 485 peut etre reliée au KNX?
> > Ou trouver la structutre pour ecrire les blocs de lecture et
> > d'ecriture?
>
> > Merci
>
> --
> Laurent BREUILLARD