> Par contre il est limité à 10m aussi ?!? Meme sur un meme étage j'ai des
> longueurs de plus de 10m
Dans la doc des uk/s32.2 c'est effectivement marqué 10m mais j'ai
testé avec 30m de cat5 et ça fonctionne nickel. Pour être vraiment
tranquille si vraiment tu as des grande longueur tu peux utiliser du
câble de section plus importante pour limiter la résistance mais amha
jusqu'à 50m sur une paire de cat5 ou du 2x0.75 il ne devrait pas y
avoir de problème. De mémoire il me semble qu'un autre membre
(Crystof) à utilisé un uk/s32.2 avec des longueurs supérieur à 10m
sans soucis.