Bonsoir

Chez moi, j'ai mis des US/U à plusieurs endroits, planqués dans des
boîtes de connexion. Les inters sont reliés aux US/U par du câble cat5
sur des longueurs max de 15m env.

La longueur max spécifiée par ABB est effectivement liée à l'immunité
au bruit de l'étage d'entrée des US/U. Ce sont des courants très
faibles, et pour ma part, je n'ai jamais mesuré plus de qq volts
(genre 1 ou 2 volts, soit nettement moins que les 20V dont parle
Frédéric).

J'avais mis un post il y a qq mois sur mon retour d'expérience sur le
sujet, question fiabilité.

Il faut surtout prendre des précautions pour protéger les inters
contre la poussière importante (ponçage avant peintures par exemple).
En effet, les inters traditionnels en sont pas étanches, et sont faits
pour commuter des tensions élevées et des charges qui produisent une
mini étincelle lors de l'ouverture du contact. Cette mini étincelle a
pour effet de nettoyer le contact de tout dépôt étranger (poussières).
Mais en branchant ces inters sur un US/U, plus d'étincelle, donc plus
de nettoyage... et des problèmes de fiabilité de certains inters.

Pour les capteurs périmètres, se sont des ampoules ILS étanches, donc
pas de pb.


Sinon, j'ai aussi utilisé un UK/S 32.2 avec des longueurs de près de
40m, câble cat5, sans soucis.

Par contre, il y a une explication sur l'écart de prix entre le US/U
12 et le UK/S 32 : le logiciel. Le UK/S ne permet que de faire du ON/
OFF, alors que le US/U est très riche en fonctionnalités.

Alain


Messages dans ce sujet
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 19:58:51
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 16/05/2010, 20:09:05
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 20:21:27
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 16/05/2010, 20:44:44
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par kraven - 16/05/2010, 20:45:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 16/05/2010, 21:25:58
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 16/05/2010, 21:49:04
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par alain - 16/05/2010, 22:04:02
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par kraven - 16/05/2010, 23:24:47
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 17/05/2010, 06:44:25
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 17/05/2010, 11:07:30
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Frédéric - 17/05/2010, 11:14:10
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 17/05/2010, 13:48:22
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Gilles ARNAUD - 17/05/2010, 20:11:56
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 20/05/2010, 23:09:05
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par junior76 - 21/05/2010, 07:45:03
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 21/05/2010, 07:57:55
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par junior76 - 21/05/2010, 08:15:20
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 01/08/2010, 16:23:44
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 01/08/2010, 17:20:20
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 07/08/2010, 10:43:09
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 07/08/2010, 16:33:59
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 07/08/2010, 16:42:31
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 07/08/2010, 19:52:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 07/08/2010, 20:28:03
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 07/08/2010, 22:49:13
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par marc.assin - 08/08/2010, 08:25:32
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 08/08/2010, 08:49:04
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par jean-michel - 08/08/2010, 09:32:09
Limite des modules d'entrée ABB US/U - par Philippe Collignon - 13/08/2010, 16:26:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)