Je viens de voir les photos, juste un point important concernant les
disjoncteurs, j'ai vu sur ton profil que tu es en Belgique, as-tu
vérifié que les normes ne ressemblent pas à celles qu'on a en France :
- La norme française dit que l'axe des disjoncteurs doit être situé
entre 1 m et 1.8 m du sol fini (hauteur mini ramenée à 0.8 m pour les
constructions acceuillant des handicapés).
- Les modules KNX n'étant pas considérés comme des equipements de
sécurité, ils ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur.
- Toujours à propos des disjoncteurs, combien prévois-tu d'inter
différentiel? je n'en vois que trois, je pense que c'est un peu léger
(toujours pour les normes françaises, le nombre minimal dépend de la
surface de la construction). Pour des raisons de confort et pour
éviter les coupures intempestives, j'en rajouterait 1 ou 2 minimum.
Je n'irai pas plus loin de peur d'être complètement hors sujet avec
les différences entre normes françaises et belges.
Bon courage en tout cas.
Fix
Philippe
Je viens de voir les photos, juste un point important concernant les
disjoncteurs, j'ai vu sur ton profil que tu es en Belgique, as-tu
vérifié que les normes ne ressemblent pas à celles qu'on a en France :
- La norme française dit que l'axe des disjoncteurs doit être situé
entre 1 m et 1.8 m du sol fini (hauteur mini ramenée à 0.8 m pour les
constructions acceuillant des handicapés).
- Les modules KNX n'étant pas considérés comme des equipements de
sécurité, ils ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur.
- Toujours à propos des disjoncteurs, combien prévois-tu d'inter
différentiel? je n'en vois que trois, je pense que c'est un peu léger
(toujours pour les normes françaises, le nombre minimal dépend de la
surface de la construction). Pour des raisons de confort et pour
éviter les coupures intempestives, j'en rajouterait 1 ou 2 minimum.
Je n'irai pas plus loin de peur d'être complètement hors sujet avec
les différences entre normes françaises et belges.
Bon courage en tout cas.