08/04/2010, 21:56:05
On jeudi 08 avril 2010, Mathieu Gallissot wrote:
> Avec quelque chose comme ça ? http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm
>
> <http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm>Y'a deux trucs, les
> interfaces séries utilisent le protocole FT1.2, les interfaces USB et
> IP utilisent CEMi pour encapsuler les trames. Il faut donc faire gaffe
> à son paramétrage !
Je crois que ce sont les vieilles interfaces KNX-série, basées sur un bcu1,
qui posent problème... Le protocole ft1.2, si j'ai bien pigé, n'utilise que
TX et RX, et pas d'handshaking hard. Ça doit donc passer dans tous les cas.
--
Frédéric
--
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
> Avec quelque chose comme ça ? http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm
>
> <http://www.moxa.com/product/NPort_5110.htm>Y'a deux trucs, les
> interfaces séries utilisent le protocole FT1.2, les interfaces USB et
> IP utilisent CEMi pour encapsuler les trames. Il faut donc faire gaffe
> à son paramétrage !
Je crois que ce sont les vieilles interfaces KNX-série, basées sur un bcu1,
qui posent problème... Le protocole ft1.2, si j'ai bien pigé, n'utilise que
TX et RX, et pas d'handshaking hard. Ça doit donc passer dans tous les cas.
--
Frédéric
--