13/03/2008, 12:30:09
Attention Fréderic,
Sur le principe ça fonctionne tu a raison, mais tu oubli que ces self
sont faite pour un courant nominal de court-circuit de maximum 640mA
et non pas 800mA que délivre l'alimentation à Chrystof
L'alimentation EIB correcte est le cOEur d'une installation EIB et j'ai
de la peine à comprendre tous ce bidouillage.
De plus si Chrystof continue à utiliser cette alimentation il risque
de détruire les participants actuellement raccordé sur cette
alimentation. A vous de voir.
> Il y a des modules EIB qui ont besoin d'une alim 24V externe.
>
> Tu peux acheter la "separation galvanique" toute seule, et transformer
> ton alim de base en alim EIB. Dans les catalogues EIB, chercher
> "drossel" (allemand) ou "self" (anglais).
Bonne lecture
Beat
Sur le principe ça fonctionne tu a raison, mais tu oubli que ces self
sont faite pour un courant nominal de court-circuit de maximum 640mA
et non pas 800mA que délivre l'alimentation à Chrystof
L'alimentation EIB correcte est le cOEur d'une installation EIB et j'ai
de la peine à comprendre tous ce bidouillage.
De plus si Chrystof continue à utiliser cette alimentation il risque
de détruire les participants actuellement raccordé sur cette
alimentation. A vous de voir.
> Il y a des modules EIB qui ont besoin d'une alim 24V externe.
>
> Tu peux acheter la "separation galvanique" toute seule, et transformer
> ton alim de base en alim EIB. Dans les catalogues EIB, chercher
> "drossel" (allemand) ou "self" (anglais).
Bonne lecture
Beat