22/03/2008, 22:35:21
> Et merci, j'ai réussi à tout éteindre d'un coup. Par contre je ne
> comprend pas pourquoi quand j'éteinds tout d'un coup et que je veux re-
> allumer, je dois appuyer 2X sur l'interrupteur ?!?
Bonjour,
Tu peux essayer d'ajouter l'adresse de groupe "tout éteindre" comme
seconde adresse sur l'interrupteur sur lequel tu dois appuyer 2 fois.
Le problème vient du fait que chaque interrupteur retient l'état
actuel de la lampe pour savoir si il doit l'éteindre ou l'allumer
quand on appuie dessus. Si un interrupteur n'est pas associé à
l'adresse de groupe "tout éteindre", il ne reçois pas l'information
"tout éteindre" et croit toujours que la lampe est allumée. Il va donc
envoyer l'ordre "éteindre" si tu appuies dessus, et tu dois appuyer
une seconde fois pour qu'il envoie "allumer".
Pour info, chaque objet de communication est capable de recevoir des
télégrammes provenant de différentes addresses de groupe mais ne peut
envoyer de télégramme que pour une seule addresse (celle qui est
marquée d'un "S" dans ETS)
Bien à toi,
Jean-François
> comprend pas pourquoi quand j'éteinds tout d'un coup et que je veux re-
> allumer, je dois appuyer 2X sur l'interrupteur ?!?
Bonjour,
Tu peux essayer d'ajouter l'adresse de groupe "tout éteindre" comme
seconde adresse sur l'interrupteur sur lequel tu dois appuyer 2 fois.
Le problème vient du fait que chaque interrupteur retient l'état
actuel de la lampe pour savoir si il doit l'éteindre ou l'allumer
quand on appuie dessus. Si un interrupteur n'est pas associé à
l'adresse de groupe "tout éteindre", il ne reçois pas l'information
"tout éteindre" et croit toujours que la lampe est allumée. Il va donc
envoyer l'ordre "éteindre" si tu appuies dessus, et tu dois appuyer
une seconde fois pour qu'il envoie "allumer".
Pour info, chaque objet de communication est capable de recevoir des
télégrammes provenant de différentes addresses de groupe mais ne peut
envoyer de télégramme que pour une seule addresse (celle qui est
marquée d'un "S" dans ETS)
Bien à toi,
Jean-François