Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nouvelle construction
#2
Bonjour,

J'ai fait mon installation sur 3 niveaux avec 1 tableau par niveau
pour éviter des gaines trop longues et surtout
un paquet de gaines trop important dans le tableau ( au rdc j'ai 80
gaines qui arrrivent et environ 60 au 1er et 2ieme)

Donc si tu penses avoir beaucoup de gaines mets 1 tableau par étage.

Les coupleurs servent à connecter les lignes secondaires à la ligne
principale, j'ai mis une ligne principale au 1er et une secondaire
pour le rdc et le 2ieme mais c'est juste pour une organisation
pratique au niveau des @, tu peux avoir une seule ligne pour les 2
niveaux si le nombre de participants de dépasse pas 64.

Patrick

On 10 juil, 09:42, Benichou <bgil...@bgss.be> wrote:
> Boujour à toutes et à tous,
>
> je suis assez nouveau dans le domaine de la domotique et je désire
> réaliser l'installation en EIB.
> j'ai déja 3 modules a la maison sur une planche en bois avec lesquel
> j'ai testé.
>
> J'ai une question pratique.
> ma maison comporte 2 étages (rez, 1er) au 1er j'ai une piece réservé a
> l'informatique (serveurs, patch panel, tv sur rj45, ...)
>
> J'hésite a dispatcher mon coffret electrique en 2 (1 par étages) qu'en
> pensez vous ? est-ce vraiment interessant au niveau domotique ?
> J'essaye de comprendre, si je fait en 2 coffrets, est ce que je doit
> mettre de coupleurs ? en fait a quoi serve les coupleurs ?
>
> Merci d'avance de votre aide.
>
> Benoit.


Messages dans ce sujet
Nouvelle construction - par Benichou - 10/07/2007, 08:42:13
Nouvelle construction - par leon - 10/07/2007, 11:04:06
Nouvelle construction - par Marc Assin - 10/07/2007, 12:23:21
Nouvelle construction - par Dibou - 10/07/2007, 19:08:42
Nouvelle construction - par Benichou - 10/07/2007, 20:04:58

Atteindre :