Le 14 mai 2011 18:07, Thomas <contact@luminis-services.fr> a écrit :
> Si vous connaissez un distributeur qui peut avoir des remises de 70%:
> je suis preneur
>
> "pourquoi ils vendent le filtre seul" ?
>
> Tout simplement : il existe une alim ABB SV/S 30.640.5 laquelle
> dispose d'une sortie 30V DC filtrée pour bus KNX et de 30V DC non
> filtrée pour des alimentations auxiliaires des participants comme
> écrans tactiles, stations météo etc ...
> Le CHOKE DR/S 4.1 permet de transformer cette deuxième sortie en
> sortie bus/KNX utilisable.
>
> Il est vrai que les prix des alimentations en France est très
> important ! Je ne sais pas pourquoi ... L'utilisation des
> alimentations avec label KNX donne une certaine garantie de qualité...
> mais je comprends votre frustration.
>
> Hope it helps...
>
>
>
>
ca confirme ce que je pense!!
je testerai pour les autres forumeurs, et je vous dirai si ma maison a prix
feu!
mais je ne pense pas...
par contre, je pars sur du 30v dc...
Le 14 mai 2011 18:07, Thomas <contact@luminis-services.fr> a écrit :
> Si vous connaissez un distributeur qui peut avoir des remises de 70%:
> je suis preneur
>
> "pourquoi ils vendent le filtre seul" ?
>
> Tout simplement : il existe une alim ABB SV/S 30.640.5 laquelle
> dispose d'une sortie 30V DC filtrée pour bus KNX et de 30V DC non
> filtrée pour des alimentations auxiliaires des participants comme
> écrans tactiles, stations météo etc ...
> Le CHOKE DR/S 4.1 permet de transformer cette deuxième sortie en
> sortie bus/KNX utilisable.
>
> Il est vrai que les prix des alimentations en France est très
> important ! Je ne sais pas pourquoi ... L'utilisation des
> alimentations avec label KNX donne une certaine garantie de qualité...
> mais je comprends votre frustration.
>