Pb avec commande volet TXA223
#3
Bonjour Frederic

En premier lieu tu devras mettre à jour le programme de ton TXA 223
avec le programme : TXA223_V2017.VD2

tu le trouveras sur le site de Hager

L'ancien programme comporte un bug au niveau de l' IE....

Ensuite tu dois créer 3 adresses de groupe entre ta sortie et ton BP
(entrée)

1 pour montée descente
2 Inclinaison lamelles / Stop
3 Indication d'état (dans le cas ou tu commandes tes VR via plusieurs
entrées.)

Ainsi tu auras la fonvtion montée et/ou descente et Stop sur le/les même BP

Bonne journée.

A+

Le 19 novembre 2008 10:01, Fred57 <frederic.tourret@ses-astra.com> a écrit :

>
> Bonjour a tous,
>
> avec un TXA223 Haeger (volet roulant) je n'arrive qu'a implementer les
> fonctions "ouvrir completement le volet" et "fermer completement". Ces
> fonctions sont activees par des appuis longs via module d'entree TX304
> (apparement le TXA223 n'utilise que les appuis longs)
>
> J'aimerais pouvoir interrompre la montee/descente du volet par un
> deuxieme appui (ca me permet d'arreter le volet en position
> intermediaire ou je veux. Sauriez vous comment faire ? Une astuce ??
>
> Merci pour votre aide,
>
> Frederic