21/07/2009, 16:41:50
Bonjour,
Je ne connais pas trop ton produit Theben, mais la documentation (sur
http://www.theben.fr/d239-21-ECO-IR-180-KNX-AC.html) fait référence à un
bouton assumant les fonctions de bouton de programmation.
Pour les produits RF, il te faut obligatoirement un TX100 de Hager.
Cordialement,
Mathieu
2009/7/21 Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com>
> Bonjour,
>
> Je suis un informaticien, et c'est ma première tentative de configurer une
> installation KNX. En fait, j'ai eu quelques problèmes lors de la
> configuration :
>
> -J'ai un capteur de présence (theben ECO-IR-180-KNX-AC) qui j'arrive pas à
> le programmer: ETS ne détecte pas ce capteur (sachant que le capteur n'a pas
> un bouton de programmation)
> -J'ai aussi une partie d'installation qui fonctionne sur le média RF. J'ai
> bien arrivé à programmer le coupleur de media TP<->RF (Hager TH130B) mais je
> sais pas trop comment faire après pour les autres composants RF (qui sont
> liés au bus à travers le coupleur)
>
> Environnment de travail : ETS 3.0 et une passrelle KNXnet/IP (Hager TH210)
>
> Merci d'avance pour votre aide ;-)
>
> Houssem
>
>
Je ne connais pas trop ton produit Theben, mais la documentation (sur
http://www.theben.fr/d239-21-ECO-IR-180-KNX-AC.html) fait référence à un
bouton assumant les fonctions de bouton de programmation.
Pour les produits RF, il te faut obligatoirement un TX100 de Hager.
Cordialement,
Mathieu
2009/7/21 Houssem Belhassine <belhassine.houssem@gmail.com>
> Bonjour,
>
> Je suis un informaticien, et c'est ma première tentative de configurer une
> installation KNX. En fait, j'ai eu quelques problèmes lors de la
> configuration :
>
> -J'ai un capteur de présence (theben ECO-IR-180-KNX-AC) qui j'arrive pas à
> le programmer: ETS ne détecte pas ce capteur (sachant que le capteur n'a pas
> un bouton de programmation)
> -J'ai aussi une partie d'installation qui fonctionne sur le média RF. J'ai
> bien arrivé à programmer le coupleur de media TP<->RF (Hager TH130B) mais je
> sais pas trop comment faire après pour les autres composants RF (qui sont
> liés au bus à travers le coupleur)
>
> Environnment de travail : ETS 3.0 et une passrelle KNXnet/IP (Hager TH210)
>
> Merci d'avance pour votre aide ;-)
>
> Houssem
>
>