Un envoi d 'information cyclique peut-il surcharger le bus?
#2
On 22 sep, 20:11, redge <donze.re...@gmail.com> wrote:
> Quand la lampe est éteinte, je veux que mon bouton change de
> couleur... bref pour ceci je dois configurer mes commutateur KNX pour
> qu'ils envoient leurs états.
Ben non, c'est juste une des possibilités ....

> Je voudrais donc régler les commutateur pour qu' ils envoient leurs
> états  tous les 5 secondes.
Mwoui, c'est pas super élégant, m'enfin

>J ai une vingtaine de commutateurs. Donc
> une vingtaine de messages d état seront transmis tous les 5
> secondes....

> Cela va-t-il surcharger le bus?
Je ne crois pas, non. Sauf si, par hasard, tout les actuateurs
envoient leur status exactement au même moment. De toute façon le
mechanisme de CSMA/CA va gèrer la congestion.

Perso, j'ai eu un problème similaire dans ma Visu, comme solution,
j'ai simplement programmé le titre de la page pour faire un refresh,
çàd que ce bouton va faire un poll de l'état des tout les objects
présents sur cette page.
Reste à savoir si c'est applicable dans ta télécommande