01/12/2010, 18:17:40
On mardi 30 novembre 2010, Frédéric wrote:
> J'essaye de câbler les fonctions suivantes , avec 4 boutons et 4 sorties
> TOR :
>
> Bouton 1 en mode toggle pilote la sortie 1
> Bouton 2 en mode toggle pilote la sortie 2
> Bouton 3 active les sorties 1 et 2
> Bouton 4 désactive les sorties 1 et 2
Bon, alors voici des screenshots de ma version actuelle (en utilisant le
porte document de Google ; j'espère que ça marche) :
Config. module entrée (N261) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ZmE2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ODU4&hl=en
Config. module sortie (N510) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...MTQ3&hl=en
Adresses de groupes :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...OGQx&hl=en
> Comme vous vous y attendez, j'ai LE soucis classique : si j'utilise le
> bouton 4 pour désactiver, il faut ensuite que je presse 2 fois le bouton
> 1 pour activer.
Voili.
--
Frédéric
> J'essaye de câbler les fonctions suivantes , avec 4 boutons et 4 sorties
> TOR :
>
> Bouton 1 en mode toggle pilote la sortie 1
> Bouton 2 en mode toggle pilote la sortie 2
> Bouton 3 active les sorties 1 et 2
> Bouton 4 désactive les sorties 1 et 2
Bon, alors voici des screenshots de ma version actuelle (en utilisant le
porte document de Google ; j'espère que ça marche) :
Config. module entrée (N261) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ZmE2&hl=en
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...ODU4&hl=en
Config. module sortie (N510) :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...MTQ3&hl=en
Adresses de groupes :
https://docs.google.com/leaf?id=0B9lyUJV...OGQx&hl=en
> Comme vous vous y attendez, j'ai LE soucis classique : si j'utilise le
> bouton 4 pour désactiver, il faut ensuite que je presse 2 fois le bouton
> 1 pour activer.
Voili.
--
Frédéric