02/12/2010, 02:14:14
OK. Tu n'as bas un interrupteur mais une entrée binaire, donc pas de
status. Oublie l'objet de status de l'actionneur.
J'imagine que B1 et B2 sont configurés en toggle, B3 en ON et B4 en
OFF.
L'actionneur propose les objets A1 et A2 (et S1 et S2 qu'on ignore).
Tu dois avoir:
A1: GA1, GA3
A2: GA2, GA3
GA1 est lum 1, GA2 est lum 2, GA3 est le groupe lum 1 et 2.
B1: GA1 (S), GA3
B2: GA2 (S), GA3
B3: GA3 (S)
B4: GA3 (S)
La sortie B1 doit envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S
activé), mais doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off qui
y passent qui affectent GA1 indirectement. Pareil pour B2.
Ca marche pas comme ca ?
status. Oublie l'objet de status de l'actionneur.
J'imagine que B1 et B2 sont configurés en toggle, B3 en ON et B4 en
OFF.
L'actionneur propose les objets A1 et A2 (et S1 et S2 qu'on ignore).
Tu dois avoir:
A1: GA1, GA3
A2: GA2, GA3
GA1 est lum 1, GA2 est lum 2, GA3 est le groupe lum 1 et 2.
B1: GA1 (S), GA3
B2: GA2 (S), GA3
B3: GA3 (S)
B4: GA3 (S)
La sortie B1 doit envoyer des télégrammes sur GA1 (d'ou le flag S
activé), mais doit écouter GA3 pour entendre passer les On ou Off qui
y passent qui affectent GA1 indirectement. Pareil pour B2.
Ca marche pas comme ca ?