25/08/2010, 19:51:55
On 25 août, 19:58, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Voilà ce que me donne le monitoring du bus :
En fait, je voulais parler de monitoring de GA (pas du bus) mais bon,
çà va aussi
> Temps;B Indic.;Prio;Adr. src;Source;Adr.
> dest;Destination;Rout;Type;DPT;Données;IACK;
> 19:56:45.254; S=0;L;15.15.254;Non trouvé;2/1/0;Porte chambre
> N°1;6;Read;-;;;
> 19:56:45.270; S=2;L;1.1.100;Entrée 32X alarme;2/1/0;Porte chambre
> N°1;6;Response;1 bit;$00;LL-ACK;
> Ya juste le type qui changes... Une idée ?
Non, pas d'idée, je ne comprends pas ce display.
Mais je me demande si on est bien dans les conditions ad-hoc ?
1) Qu'est ce que tu utilises comme I/Fde bus, ce ne serais pas un I/F
IP ? N148??? est-ce qu'il se pourrait que les réponses du bus ne
correspondent pas à la réalité ?
2) Comme mentionné précédemment, je trouve le "Read" flag inapproprié
pour un canal de device en mode Read.
Si je regarde les flags de mon UK/S, pour les canaux en input: ils
sont:
K-ET-
Communication/Pas de Lecture/Ecriture/Transmission/Pas de Acct
Je te propose de faire pareil, et voir ce que çà donne
3) Normalement, dans un GA, 1 seul device est en Read ! tu as
vérifié ???
4) En ETS (via FT 1.2) lorsque je fais un Read sur un GA du UK/S, on
voit la commande Read, mais pas de réponse (le Flag n'est pas mis)
mais le GA correspondant est censé être mis à jour
5) Mmmm, je me demande si tu n'es pas en train de faire empistrouiller
par une cause extérieure ou une config incohérente
> Voilà ce que me donne le monitoring du bus :
En fait, je voulais parler de monitoring de GA (pas du bus) mais bon,
çà va aussi
> Temps;B Indic.;Prio;Adr. src;Source;Adr.
> dest;Destination;Rout;Type;DPT;Données;IACK;
> 19:56:45.254; S=0;L;15.15.254;Non trouvé;2/1/0;Porte chambre
> N°1;6;Read;-;;;
> 19:56:45.270; S=2;L;1.1.100;Entrée 32X alarme;2/1/0;Porte chambre
> N°1;6;Response;1 bit;$00;LL-ACK;
> Ya juste le type qui changes... Une idée ?
Non, pas d'idée, je ne comprends pas ce display.
Mais je me demande si on est bien dans les conditions ad-hoc ?
1) Qu'est ce que tu utilises comme I/Fde bus, ce ne serais pas un I/F
IP ? N148??? est-ce qu'il se pourrait que les réponses du bus ne
correspondent pas à la réalité ?
2) Comme mentionné précédemment, je trouve le "Read" flag inapproprié
pour un canal de device en mode Read.
Si je regarde les flags de mon UK/S, pour les canaux en input: ils
sont:
K-ET-
Communication/Pas de Lecture/Ecriture/Transmission/Pas de Acct
Je te propose de faire pareil, et voir ce que çà donne
3) Normalement, dans un GA, 1 seul device est en Read ! tu as
vérifié ???
4) En ETS (via FT 1.2) lorsque je fais un Read sur un GA du UK/S, on
voit la commande Read, mais pas de réponse (le Flag n'est pas mis)
mais le GA correspondant est censé être mis à jour
5) Mmmm, je me demande si tu n'es pas en train de faire empistrouiller
par une cause extérieure ou une config incohérente