On dimanche 14 novembre 2010, Thomas wrote:
> 1. Si vous regardez bien le deuxième lien que je vous ai transmis,
> vous verrez que les élements de pilotage et les leds ne sont pas
> alimentés par 230V mais par 24V.
Oui, mais il y a un module alime 230V/24V avant chacun. Où est-il ? Au
tableau, ou au niveau du luminaire ?
> 2. IL ne suffit pas de dire "mettre 8 leds en série": vous le savez
> bien que les leds peuvent être pilotés en tension ou en courant (350,
> 700 ou + mA)
Non, une led s'alimente en courant. À tension constante, le courant varie
en fonctione de sa température, caar la chute de tension à ses bornes
varie.
> Les alimentations tiennent compte du pilotage à effectuer :
> vérifiez bien le type des leds SVP. Pas beaucoup des leds de puissance
> sont pilotés par 24V en tension constante !!!
Comme dis, je pilote en courant. Les leds que je vais utiliser (des Cree
XP-G) ont une tension de 3V et des brouettes, donc en 24V, c'est trop juste
pour 8 sen série. C'est pour ça que je veux passer en 30V.
> 3. A quoi sert-il un disjoncteur ? : A protéger le câble !!!
Yep !
> Si vous employez 230V sur un câble de 1,5 mm² vous pouvez passer sans
> difficulté 16A (avec une protection par disjoncteur), 2,5 mm² donne la
> possibilité de passer 20A, 6 mm² : 32A ... Attention aux longueurs des
> câbles ... Tout ceci est écrit dans la norme NF C 15-100.
> Pour une alimentation en 24 V les contraintes de section du câble sont
> plus importants car la chute de tension est plus importante sur une
> longueur:
> 500W sur 230 V donne : env 2A mais 500W sur 24 V donne 20A : donc à
> vous de choisir la section en fonction de la tension et de puissance
> nécessaire.
Je compte alimenter les leds sous 1A ; avec 8 leds, ça fera à peu près 1A
sous 30V, mais s'il y en a moins, ça fera moins (puissance constante, au
rendement de l'alime près). Donc on est loin des 500W habituels. Avec du
1.5mm², ça permet d'en alimenter un certain nombre !
Mais la question est : que dit la norme pour une alimentation sous 30V
continu ? Peut-on utiliser les mêmes raisonnements qu'en 230V ?
Et côté schéma, on fait comment ? Est-ce qu'on fait uniquement apparaître
l'alime ? Ou chaque point lumineux (ou groupe) en plus, avec la section du
fil ? J'aimgine qu'on peut laisser de côté la partie DALI...
--
Frédéric
> 1. Si vous regardez bien le deuxième lien que je vous ai transmis,
> vous verrez que les élements de pilotage et les leds ne sont pas
> alimentés par 230V mais par 24V.
Oui, mais il y a un module alime 230V/24V avant chacun. Où est-il ? Au
tableau, ou au niveau du luminaire ?
> 2. IL ne suffit pas de dire "mettre 8 leds en série": vous le savez
> bien que les leds peuvent être pilotés en tension ou en courant (350,
> 700 ou + mA)
Non, une led s'alimente en courant. À tension constante, le courant varie
en fonctione de sa température, caar la chute de tension à ses bornes
varie.
> Les alimentations tiennent compte du pilotage à effectuer :
> vérifiez bien le type des leds SVP. Pas beaucoup des leds de puissance
> sont pilotés par 24V en tension constante !!!
Comme dis, je pilote en courant. Les leds que je vais utiliser (des Cree
XP-G) ont une tension de 3V et des brouettes, donc en 24V, c'est trop juste
pour 8 sen série. C'est pour ça que je veux passer en 30V.
> 3. A quoi sert-il un disjoncteur ? : A protéger le câble !!!
Yep !
> Si vous employez 230V sur un câble de 1,5 mm² vous pouvez passer sans
> difficulté 16A (avec une protection par disjoncteur), 2,5 mm² donne la
> possibilité de passer 20A, 6 mm² : 32A ... Attention aux longueurs des
> câbles ... Tout ceci est écrit dans la norme NF C 15-100.
> Pour une alimentation en 24 V les contraintes de section du câble sont
> plus importants car la chute de tension est plus importante sur une
> longueur:
> 500W sur 230 V donne : env 2A mais 500W sur 24 V donne 20A : donc à
> vous de choisir la section en fonction de la tension et de puissance
> nécessaire.
Je compte alimenter les leds sous 1A ; avec 8 leds, ça fera à peu près 1A
sous 30V, mais s'il y en a moins, ça fera moins (puissance constante, au
rendement de l'alime près). Donc on est loin des 500W habituels. Avec du
1.5mm², ça permet d'en alimenter un certain nombre !
Mais la question est : que dit la norme pour une alimentation sous 30V
continu ? Peut-on utiliser les mêmes raisonnements qu'en 230V ?
Et côté schéma, on fait comment ? Est-ce qu'on fait uniquement apparaître
l'alime ? Ou chaque point lumineux (ou groupe) en plus, avec la section du
fil ? J'aimgine qu'on peut laisser de côté la partie DALI...
--
Frédéric