Question dali
#2
Salut,

Pour ça, en Belgique on a de la chance. Ils ont simplifié la
règlementation. Pour un circuit avec uniquement de l'éclairage, il n'y
a plus de limitation au nombre de points lumineux. La seule limitation
est qu'il faut au moins 2 circuits éclairage par habitation.

On 12 nov, 07:42, "salvatore piazza" <salvatore.piazza...@orange.fr>
wrote:
> Bonjour
>
> Je voudrais connaître le nombre de ballast Dali que l’on peut installer sur
> un disjoncteur.
>
> La règle de 8 points lumineux maximum pour un disjoncteur de calibre 16A
> maximum s’applique t’-elle ?
>
> Exemple : j’ai 10 downlight  de 52W, la puissance totale est donc de 520W,
> doit on alors installer 2  disjoncteurs ?
>
> Sachant que la puissance maxi pour un disjoncteur de 16A est de 3680W et que
> mon circuit absorbe 520W.
>
> Cordialement
>
> salvat