25/07/2010, 09:53:00
On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté une
> étape évidente mais je tourne un peu en rond.
>
> Quelqu'un aurait une idée ?
Bonjour,
Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1
A+
Jean-François
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté une
> étape évidente mais je tourne un peu en rond.
>
> Quelqu'un aurait une idée ?
Bonjour,
Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1
A+
Jean-François