configuration compteur impulsion ABB US/2.2
#4
Quel bonheur de se coucher le soir avec un problème et de voir la réponse le
lendemain matin sur ce forum !

Merci à jean-francois et pascal pour leurs réponses. Cela fonctionne
maintenant et je découvre avec joie la richesse fonctionnelle des produits
ABB.

Je vais maintenant m'attaquer à la problématique de la récupération sur PC
avec eibd de la valeur collectée pour générer un graphe de consommation.

Tristan


-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : dimanche 25 juillet 2010 10:53
À : domotique-EIB
Objet : Re: configuration compteur impulsion ABB US/2.2

On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté
une
> étape évidente mais je tourne un peu en rond.
>
> Quelqu'un aurait une idée ?

Bonjour,

Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1

A+

Jean-François


Messages dans ce sujet
configuration compteur impulsion ABB US/2.2 - par Tristan - 24/07/2010, 22:28:32
configuration compteur impulsion ABB US/2.2 - par Pascal - 25/07/2010, 00:08:16
configuration compteur impulsion ABB US/2.2 - par jef2000 - 25/07/2010, 09:53:00
configuration compteur impulsion ABB US/2.2 - par tristan - 25/07/2010, 14:05:49
configuration compteur impulsion ABB US/2.2 - par Tristan - 25/07/2010, 14:58:34

Atteindre :