Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f
#1
Bonjour à tous,

J'arrive tout juste sur ce groupe alors j'en profite pour saluer
l'initiative et remercier les participants pour les informations
utiles que j'ai déjà pu lire. Pour une fois qu'on voit un forum où les
fils ne partent pas en troll systématique, ça fait plaisir. Je précise
que j'ai découvert KNX en août 2010 et que par conséquent mon niveau
d'expérience relève plus du jeune padawan que d'un Yoda proche de la
retraite.

Malgré quelques recherches, mon problème reste non résolu c'est pour
cela que je l'expose ici.

J'ai une interface IP Siemens N148/22 et j'essaie de m'en servir pour
configurer ma domotique via ETS 3.0f. Je n'ai pas d'autre interface
pour me connecter à la domotique (ni USB, ni RS232, donc).
Voici ce que j'ai fait :
- j'ai connecté un PC Windows XP à l'interface Siemens avec un câble
croisé. Je n'ai pas de firewall perso et celui de Windows est enchaîné
à la cave. Il n'y a a priori rien pour entraver une bonne
communication entre le PC et le bus. Un serveur DHCP (ftptd) m'a
permis d'affecter l'ip du module ip.
- j'arrive à pinger l'interface ip et un appui court sur le bouton de
programmation de l'interface confirme qu'il a reçu une adresse par
DHCP.
- dans Suppléments > Options > Communication j'ai configuré
l'interface de communication avec le type KNX/Ip. Le scan automatique
du réseau me trouve l'interface ip avec la bonne ip et son adresse
Mac. A ce stade, y a pas plus heureux que moi.
- le test de la connexion au bus échoue par un laconique "Pas de
communication."
- une tentative de configuration de l'adresse physique échoue avec un
message "Opération annulée". A ce stade, il y a beaucoup de monde plus
heureux que moi.

Sans y croire, j'ai tenté de changer le type de l'interface en KNX/Ip
routing, ce qui ne devrait pas coller avec mon N148/22. Etrangement,
le scan trouve des choses qui paraissent pas mal et le test de la
connexion fonctionne. Par contre, si j'essaie d'attribuer une adresse
physique à un participant en mode local, l'erreur "incompatible BCU
version $091A (required $0012)" apparaît. Pour cette erreur, la doc
Siemens indique que "The ETS3 driver currently does not support
busmonitoring and local download." ce qui est un peu inquiétant et
contradictoire avec le fait que d'autres personnes semblent arriver à
faire ce que souhaite.

J'ai vu que d'autres avaient un N148/21 ou un N148/22. Roby m'a dit
hier avoir réussi ma manip avec son N148/21. Est-ce que quelqu'un ici
arrive à configurer sa domotique avec un N148/22 et rien qu'avec ça ?

Bien entendu, toute autre piste est la bienvenue Wink
Merci à tous,
Cyrille


Messages dans ce sujet
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f - par Cyrille - 12/11/2010, 10:43:29
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f - par Cyrille - 15/11/2010, 11:37:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)