Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f
#2
Pourquoi pas PC et interface via IP au routeur (qui fait le DHCP),
plutôt que câble croisé? Le firewall si il existe devrait intervenir
entre internet et le réseau interne, pas entre stations du réseau
interne.

Avec le câble croisé, tout le monde finit-il dans le même subnet ip ?
Je demande car la découverte d'une interface passe par une adresse
multicast "bien connue" (par ETS et l'interface), mais pas la
connexion tunelling. Sauf erreur, le routing passe aussi par du
multicast -- ce qui pourrait expliquer le mystère.

Voila des idées...

Fred





On Nov 12, 10:43 am, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> J'arrive tout juste sur ce groupe alors j'en profite pour saluer
> l'initiative et remercier les participants pour les informations
> utiles que j'ai déjà pu lire. Pour une fois qu'on voit un forum où les
> fils ne partent pas en troll systématique, ça fait plaisir. Je précise
> que j'ai découvert KNX en août 2010 et que par conséquent mon niveau
> d'expérience relève plus du jeune padawan que d'un Yoda proche de la
> retraite.
>
> Malgré quelques recherches, mon problème reste non résolu c'est pour
> cela que je l'expose ici.
>
> J'ai une interface IP Siemens N148/22 et j'essaie de m'en servir pour
> configurer ma domotique via ETS 3.0f. Je n'ai pas d'autre interface
> pour me connecter à la domotique (ni USB, ni RS232, donc).
> Voici ce que j'ai fait :
> - j'ai connecté un PC Windows XP à l'interface Siemens avec un câble
> croisé. Je n'ai pas de firewall perso et celui de Windows est enchaîné
> à la cave. Il n'y a a priori rien pour entraver une bonne
> communication entre le PC et le bus. Un serveur DHCP (ftptd) m'a
> permis d'affecter l'ip du module ip.
> - j'arrive à pinger l'interface ip et un appui court sur le bouton de
> programmation de l'interface confirme qu'il a reçu une adresse par
> DHCP.
> - dans Suppléments > Options > Communication j'ai configuré
> l'interface de communication avec le type KNX/Ip. Le scan automatique
> du réseau me trouve l'interface ip avec la bonne ip et son adresse
> Mac. A ce stade, y a pas plus heureux que moi.
> - le test de la connexion au bus échoue par un laconique "Pas de
> communication."
> - une tentative de configuration de l'adresse physique échoue avec un
> message "Opération annulée". A ce stade, il y a beaucoup de monde plus
> heureux que moi.
>
> Sans y croire, j'ai tenté de changer le type de l'interface en KNX/Ip
> routing, ce qui ne devrait pas coller avec mon N148/22. Etrangement,
> le scan trouve des choses qui paraissent pas mal et le test de la
> connexion fonctionne. Par contre, si j'essaie d'attribuer une adresse
> physique à un participant en mode local, l'erreur "incompatible BCU
> version $091A (required $0012)" apparaît. Pour cette erreur, la doc
> Siemens indique que "The ETS3 driver currently does not support
> busmonitoring and local download." ce qui est un peu inquiétant et
> contradictoire avec le fait que d'autres personnes semblent arriver à
> faire ce que souhaite.
>
> J'ai vu que d'autres avaient un N148/21 ou un N148/22. Roby m'a dit
> hier avoir réussi ma manip avec son N148/21. Est-ce que quelqu'un ici
> arrive à configurer sa domotique avec un N148/22 et rien qu'avec ça ?
>
> Bien entendu, toute autre piste est la bienvenue Wink
> Merci à tous,
> Cyrille


Messages dans ce sujet
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f - par Cyrille - 12/11/2010, 10:43:29
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f - par fred - 13/11/2010, 16:06:07
Connexion au bus impossible avec N148/22 et ETS 3.0f - par Cyrille - 15/11/2010, 11:37:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)