21/02/2009, 21:00:15
On 21 fév, 08:07, SALVAT <salvatore.piazza...@orange.fr> wrote:
> Bonjour
Bonsoir,
> J'ai une installation configurée avec l'outil TX100 comprenant 50
> participants et je voudrais ajouter des participants que je voudrais
> configurer avec ETS3.
Les 50 participants ont été programmés via TX100 et TR130B seuls ? De
ce fait, les participants KNX RF Hager sont totalement indépendants de
tous participants filaires NON CONFIGURES PAR TX100 mais configurés
par ETS3.
> Pare exemple: je veux commander du chauffage électrique réglé par
> thermostat, pour cela j'utilise un thermostat TX320 et un module de
> sortie chauffage TX206 de Hager programmé par ETS3 dans les quelles
> j'utilise des adresses de groupe non utilisé avec TX100 .
Pas de problème, la programmation via ETS3 des participants va les
rendre indépendants du système RF.
> Je précise que je n'ai pas besoin de communiquer avec les appareils
> configurer avec le TX100 pour les nouveau appareil configuré avec
> ETS3.
OK
> Cela est-il réalisable?
parfaitement oui : tu auras 2 systèmes indépendants : 1 système RF
programmé via TX100 et un système TP programmé via ETS3
> Faut-il tout reprogrammer avec ETS3?`
Tout non, oublie le RF, mais programmer les participants TP oui.
> Si c'est réalisable quelle est l'adresse physique à donner aux
> nouveaux participants configurés par ETS3?
Il exite une place pour le TR130B : c'est indiqué dans la doc du
genre adresses de groupes de 10.5.0 à X.XX.XX je ne me souviens plus
précisemment. JE commencerai par les adresses physiques 1.1.1 à
X.X.X.
>
> merci pour les info
De rien, néanmoins, nous sommes bien d'accord qu'il n'est pas question
de faire communiquer les participants RF avec les participants TP et
vis versa ?
> salvat
> Bonjour
Bonsoir,
> J'ai une installation configurée avec l'outil TX100 comprenant 50
> participants et je voudrais ajouter des participants que je voudrais
> configurer avec ETS3.
Les 50 participants ont été programmés via TX100 et TR130B seuls ? De
ce fait, les participants KNX RF Hager sont totalement indépendants de
tous participants filaires NON CONFIGURES PAR TX100 mais configurés
par ETS3.
> Pare exemple: je veux commander du chauffage électrique réglé par
> thermostat, pour cela j'utilise un thermostat TX320 et un module de
> sortie chauffage TX206 de Hager programmé par ETS3 dans les quelles
> j'utilise des adresses de groupe non utilisé avec TX100 .
Pas de problème, la programmation via ETS3 des participants va les
rendre indépendants du système RF.
> Je précise que je n'ai pas besoin de communiquer avec les appareils
> configurer avec le TX100 pour les nouveau appareil configuré avec
> ETS3.
OK
> Cela est-il réalisable?
parfaitement oui : tu auras 2 systèmes indépendants : 1 système RF
programmé via TX100 et un système TP programmé via ETS3
> Faut-il tout reprogrammer avec ETS3?`
Tout non, oublie le RF, mais programmer les participants TP oui.
> Si c'est réalisable quelle est l'adresse physique à donner aux
> nouveaux participants configurés par ETS3?
Il exite une place pour le TR130B : c'est indiqué dans la doc du
genre adresses de groupes de 10.5.0 à X.XX.XX je ne me souviens plus
précisemment. JE commencerai par les adresses physiques 1.1.1 à
X.X.X.
>
> merci pour les info
De rien, néanmoins, nous sommes bien d'accord qu'il n'est pas question
de faire communiquer les participants RF avec les participants TP et
vis versa ?