Retour d'expérience sur les robinets de radiateur
#6
> J'ai pour l'instant rep r un mod le chez Theben (dont je n'ai pas la
> r f rence sous les yeux) qui semble convenir. J'attends un devis pour
> mes 8 radiateurs (5 chambres + 3 radiateurs dans salon/salle
> manger/cuisine qui forme un seul volume.

pour les têtes, il faut d'abord choisir entre :
- les électro-thermiques : pas chères, à durée de vie en principe
limitée (?), disponibles en 24Vdc et 230Vac et ayant besoin d'un
acteur externe pour les commander.
- les électro-mécaniques : 10x plus chère, consomment beaucoup de
"jus" sur le bus EIB, en principe nettement plus endurantes (?) et
totalement autonomes (pas d'acteur suppl. nécessaire, mais bien 1 addr
physique EIB par vanne).

Comme il me fallait 21 vannes, je n'ai pas hésité 1 seconde il n'y
avait que la première solution qui était payable.
J'ai pris des vannes en 230Vac avec un acteur Theben à 8 canaux + le
module d'extension vers 16 canaux.
Ça ne fonctionne pas trop mal, même si, lors de sa (re-)programmation,
le module Theben est parfois un petit peu caractériel ... il faut
parfois le vider et relancer la prog. une ou deux fois avant qu'il ne
fonctionne bien ...

Les têtes "thermo" sont petites, mais il faut les cabler (deux fils
230V ou 24V, style cable de lampe) vers leur acteur --> surtout
pratique quand toutes les vannes sont groupées sur un collecteur de
départ et que l'acteur n'est pas loin.
Les têtes "mecano" sont plus encombrantes (et sans doute moins
esthétiques sur un radiateur) mais n'ont besoin que d'un cable de bus
EIB.

Encore une différence : les vannes "mecano" ont une vrai régulation
proportionnelle, elles peuvent être à moitié ou au 3/4 ou au 4/5
ou ... ouvertes ou fermées et garder cet état stable ; alors que les
vannes "thermo" ne travaillent que en tout ou rien et c'est l'acteur
qui simule la proportionnalité en les commandant en PWM - MLI, ce qui
implique un certain réglage pour obtenir le bon résultat selon la
taille de la pièce.


Messages dans ce sujet
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 13/03/2010, 17:32:03
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par jef2000 - 13/03/2010, 22:50:15
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 15/03/2010, 15:47:12
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par jef2000 - 15/03/2010, 22:12:24
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par keldo - 16/03/2010, 00:10:09
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par keldo - 16/03/2010, 00:30:20
Retour d'expérience sur les robinets de radiateur - par Charles Delorme - 16/03/2010, 09:35:20

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)