13/03/2010, 22:50:15
Bonjour,
Pour les vannes, j'utilise des moehlenhoff (
http://www.moehlenhoff.com/index.php/777...lve-Drives
). Elles fonctionnent parfaitement depuis 5 ans.
Normalement, les thermostats KNX font déjà la différence entre
consigne et température actuelle pour toi (ils font même une
régulation PI, ce qui est encore mieux) et sortent une consigne de
chauffe (de 0 à 100%) qui peut servir directement à piloter
l'actuateur des vannes. Certains actuateurs de chauffage sont capable
de sortir la valeur max de toutes les sorties sur un objet dédié à cet
effet. Il suffit alors de comparer cette valeur à un seuil fixé pour
démarrer la chaudière ou pas (le seuil sera réglé de manière à ne
démarrer la chaudière que pour une demande de chauffe raisonnablement
importante, pour éviter de démarrer si une seule pièce demande 1% de
chauffage...).
Il existe un actuateur de chauffage 6 canaux chez Berker qui possède
l'objet "valeur max". Et certains actuateurs tout ou rien possèdent la
fonction seuil (threshold) qui permet de démarrer la chaudière en
fonction de l'objet "valeur max", comme ça pas besoin de module
logique supplémentaire.
Mon installation à fonctionné comme ça pendant plusieures années.
Ensuite j'ai voulu automatiser le réglage de l'aquastat pour éviter de
devoir faire le réglage manuellement (c'est peut-être inutile dans ton
cas si tu as déjà une régulation de chaudière sur sonde de température
extérieure ). J'ai ajouté une sonde de température KNX sur le départ
du circuit de chauffage et 2 canaux TOR pour pouvoir contrôler le
brûleur et le circulateur. Le système agit de la m^me manière que
l'aquastat manuel, sauf que je peux définir les températures min et
max de sortie via le bus.
Jean-François
On 13 mar, 17:32, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Je suis en train d'organiser le chauffage. C'est du central gaz. J'ai
> pr vu terme un thermostat individuel knx par pi ce type chambre/salon
> et donc de mettre des robinets pilot s sur mes t tes de radiateur,
> d'autres pi ces restant en pilotage simples (d'abord pour m'assurer
> qu'il y a toujours un radiateur ouvert, et ensuite pour limiter le co t)
>
> J'ai pour l'instant rep r un mod le chez Theben (dont je n'ai pas la
> r f rence sous les yeux) qui semble convenir. J'attends un devis pour
> mes 8 radiateurs (5 chambres + 3 radiateurs dans salon/salle
> manger/cuisine qui forme un seul volume.
>
> Est-ce que certains ont un retour d'exp rience sur ce type de mat riel
> ou de solution ? Bon ou mauvais ? Des suggestions ? Eventuellement en
> priv pour ne pas f cher et je ferai une synth se anonymis pour le groupe.
>
> Par ailleurs, ma chaudi re fonctionne en "tout ou rien", en gros un fil
> contact connecter en th orie un thermostat d'ambiance. Quelle est la
> bonne solution (enfin, y'a peut- tre plusieurs) pour faire en sorte
> qu'elle soit coup e ? en gros, il va falloir que j'aille lire les
> consignes de chaque "thermostat" dans les pi ces, comparer avec la
> temp rature actuelle pour activer ou non les robinets et si tous les
> robinets sont arr t s, dire la chaudi re de se couper. Comment bien
> faire a ?
>
> Merci Merci Merci !!!
Pour les vannes, j'utilise des moehlenhoff (
http://www.moehlenhoff.com/index.php/777...lve-Drives
). Elles fonctionnent parfaitement depuis 5 ans.
Normalement, les thermostats KNX font déjà la différence entre
consigne et température actuelle pour toi (ils font même une
régulation PI, ce qui est encore mieux) et sortent une consigne de
chauffe (de 0 à 100%) qui peut servir directement à piloter
l'actuateur des vannes. Certains actuateurs de chauffage sont capable
de sortir la valeur max de toutes les sorties sur un objet dédié à cet
effet. Il suffit alors de comparer cette valeur à un seuil fixé pour
démarrer la chaudière ou pas (le seuil sera réglé de manière à ne
démarrer la chaudière que pour une demande de chauffe raisonnablement
importante, pour éviter de démarrer si une seule pièce demande 1% de
chauffage...).
Il existe un actuateur de chauffage 6 canaux chez Berker qui possède
l'objet "valeur max". Et certains actuateurs tout ou rien possèdent la
fonction seuil (threshold) qui permet de démarrer la chaudière en
fonction de l'objet "valeur max", comme ça pas besoin de module
logique supplémentaire.
Mon installation à fonctionné comme ça pendant plusieures années.
Ensuite j'ai voulu automatiser le réglage de l'aquastat pour éviter de
devoir faire le réglage manuellement (c'est peut-être inutile dans ton
cas si tu as déjà une régulation de chaudière sur sonde de température
extérieure ). J'ai ajouté une sonde de température KNX sur le départ
du circuit de chauffage et 2 canaux TOR pour pouvoir contrôler le
brûleur et le circulateur. Le système agit de la m^me manière que
l'aquastat manuel, sauf que je peux définir les températures min et
max de sortie via le bus.
Jean-François
On 13 mar, 17:32, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Je suis en train d'organiser le chauffage. C'est du central gaz. J'ai
> pr vu terme un thermostat individuel knx par pi ce type chambre/salon
> et donc de mettre des robinets pilot s sur mes t tes de radiateur,
> d'autres pi ces restant en pilotage simples (d'abord pour m'assurer
> qu'il y a toujours un radiateur ouvert, et ensuite pour limiter le co t)
>
> J'ai pour l'instant rep r un mod le chez Theben (dont je n'ai pas la
> r f rence sous les yeux) qui semble convenir. J'attends un devis pour
> mes 8 radiateurs (5 chambres + 3 radiateurs dans salon/salle
> manger/cuisine qui forme un seul volume.
>
> Est-ce que certains ont un retour d'exp rience sur ce type de mat riel
> ou de solution ? Bon ou mauvais ? Des suggestions ? Eventuellement en
> priv pour ne pas f cher et je ferai une synth se anonymis pour le groupe.
>
> Par ailleurs, ma chaudi re fonctionne en "tout ou rien", en gros un fil
> contact connecter en th orie un thermostat d'ambiance. Quelle est la
> bonne solution (enfin, y'a peut- tre plusieurs) pour faire en sorte
> qu'elle soit coup e ? en gros, il va falloir que j'aille lire les
> consignes de chaque "thermostat" dans les pi ces, comparer avec la
> temp rature actuelle pour activer ou non les robinets et si tous les
> robinets sont arr t s, dire la chaudi re de se couper. Comment bien
> faire a ?
>
> Merci Merci Merci !!!