21/10/2008, 15:31:34
Bonjour
Afin de gérer des pièces avec, tantôt des ventilos convecteurs (chaud
et froid) (CAS N°1), tantot des clim split system (froid) et un
chauffage par radiateurs eau chaude (CAS N°2), on me propose la
solution suivante :
- RXB20.1 de Siemens (room controler)
- QAX84.1/PPS2 de Siemens (appareil d'ambiance thermostat)
L'idée de l'installateur est de câbler le RXB20.1 de façon
"traditionnelle" lorsqu'il doit gérer des ventilos convecteurs,
(CAS N°1)
Pour le cas N° 2, faire une utilisation détournée de l'appareil pour
aller gérer une électrovanne pour le chauffage par radiateur eau
chaude.
1/ Je suppose que le RXB20.1 ne peut gérer dans le CAS N°2 qu'une
seule électrovanne à la fois, donc si je dispose de plusieurs départ
sur un collecteur pour une régulation spécifique ( par exemple :
augmenter le chauffage le matin et le soir dans les salles de bains et
le dressing (uniquement) ) ; ce module ne pourra remplir les fonctions
désirées ?
2/ D'autre par, alors que le RXB20.1 est spéciié comme étant knx (sur
sa doc) le QAX84.1/PPS2 n'est pas spécifié comme tél, donc les
informations de températures et autres seront elles tout de même
exploitables sur le bus KNX via le RXB20.1 ou non ?
3/ Existe t'il chez Siemens des modules mieux adaptés afin de gérer
directement en KNX les électrovannes sur un collecteur ?
Merci (espérant que la description est claire ! )
Alexandre
Afin de gérer des pièces avec, tantôt des ventilos convecteurs (chaud
et froid) (CAS N°1), tantot des clim split system (froid) et un
chauffage par radiateurs eau chaude (CAS N°2), on me propose la
solution suivante :
- RXB20.1 de Siemens (room controler)
- QAX84.1/PPS2 de Siemens (appareil d'ambiance thermostat)
L'idée de l'installateur est de câbler le RXB20.1 de façon
"traditionnelle" lorsqu'il doit gérer des ventilos convecteurs,
(CAS N°1)
Pour le cas N° 2, faire une utilisation détournée de l'appareil pour
aller gérer une électrovanne pour le chauffage par radiateur eau
chaude.
1/ Je suppose que le RXB20.1 ne peut gérer dans le CAS N°2 qu'une
seule électrovanne à la fois, donc si je dispose de plusieurs départ
sur un collecteur pour une régulation spécifique ( par exemple :
augmenter le chauffage le matin et le soir dans les salles de bains et
le dressing (uniquement) ) ; ce module ne pourra remplir les fonctions
désirées ?
2/ D'autre par, alors que le RXB20.1 est spéciié comme étant knx (sur
sa doc) le QAX84.1/PPS2 n'est pas spécifié comme tél, donc les
informations de températures et autres seront elles tout de même
exploitables sur le bus KNX via le RXB20.1 ou non ?
3/ Existe t'il chez Siemens des modules mieux adaptés afin de gérer
directement en KNX les électrovannes sur un collecteur ?
Merci (espérant que la description est claire ! )
Alexandre