#3
> Pour le cas N° 2,  faire une utilisation détournée de l'appareil pour
> aller gérer une électrovanne pour le chauffage par radiateur eau
> chaude.
Bonjour,

Utiliser un RXB20.1 pour commander des vannes électrothermiques n'est
pas vraiment une utilisation "détournée". C'est une utilisation tout à
fait normale, prévue par le constructeur et documentée
( http://www.sbt.siemens.ru/files/13023.pdf ). Il suffit de connecter des
vannes électrothermiques 24V sur les sorties Y1 et Y2.