Merci pour cette réponse très complète. Dans mon cas il s'agit
uniquement d'un PI.
Je connais le principe mais ou je bute c'est sur la signification du
4K/90min.
J'imagine que le premier paramètre est la valeur du P et le second le
temps d'intégration.
Alors : 4K signifie-t-il que la bande prop est de 4 degrés ? Donc avec
une consigne à 20 la puissance est de 0% a 22 et de 100% à 18 ?
90 min serait le temps d'intégration. Dans ce cas pour diminuer
l'effet du I il faut allonger au maximum le temps ?
Est-ce que je me trompe ?
Merci
On 26 fév, 12:01, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On samedi 26 février 2011, TomTom02 wrote:
>
> > J'essaye de régler précisément les paramètres P et I d'un thermostat
> > Schneider qui commande un chauffage elec en PWM.
> > Dans un premier temps j'avais laissé le réglage par défaut : 4K/90min
> > mais cela n'est pas satisfaisant : pour une consigne à 20 j'ai 22 le
> > matin a 8h (16 la nuit) puis ça redescend rapidement à 18 (8h45) pour
> > finalement se stabiliser à 20 vers 11h.
> > J'aimerais éviter ce pic a 22 quitte a ce que la montée en température
> > soit plus lente.
> > Dois-je toucher au P, au I et dans quel sens ?
>
> Regarde ici pour comprendre comment les différents termes sont utilisés :
>
> http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
>
> Ici, tu oublies le terme D (sur lequel on agit de toute façon en dernier).
>
> Dans ton cas, je commencerais pas réduire le terme I, pour limiter
> l'overshoot sans pénaliser l'erreur finale.
>
> Régler un PID n'est pas évident, et dans ce cas de figure, c'est long, car
> il faut faire des essais successifs.
>
> Il y a une méthode pour pré-déterminer les paramètres, en faisant une
> réponse à un échelon en boucle ouverte (on fout la commande à fond, et on
> relève la variation sans faire de régulation). Elle est décrite dans cet
> excellent livre :
>
> http://livre.fnac.com/a18147/Henk-Scholt...-regulatio...
>
> et ici :
>
> http://saas.ulb.ac.be/fichiers/Bases_regulateur_PID.pdf
>
> page 16 du pdf (19 du document).
>
> Il te faut juste un thermomètre enregistreur, genre :
>
> http://www.conrad.fr/enregistreur_de_tem...aft_dl_100...
>
> Bonne chance !
>
> --
> Frédéric
uniquement d'un PI.
Je connais le principe mais ou je bute c'est sur la signification du
4K/90min.
J'imagine que le premier paramètre est la valeur du P et le second le
temps d'intégration.
Alors : 4K signifie-t-il que la bande prop est de 4 degrés ? Donc avec
une consigne à 20 la puissance est de 0% a 22 et de 100% à 18 ?
90 min serait le temps d'intégration. Dans ce cas pour diminuer
l'effet du I il faut allonger au maximum le temps ?
Est-ce que je me trompe ?
Merci
On 26 fév, 12:01, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On samedi 26 février 2011, TomTom02 wrote:
>
> > J'essaye de régler précisément les paramètres P et I d'un thermostat
> > Schneider qui commande un chauffage elec en PWM.
> > Dans un premier temps j'avais laissé le réglage par défaut : 4K/90min
> > mais cela n'est pas satisfaisant : pour une consigne à 20 j'ai 22 le
> > matin a 8h (16 la nuit) puis ça redescend rapidement à 18 (8h45) pour
> > finalement se stabiliser à 20 vers 11h.
> > J'aimerais éviter ce pic a 22 quitte a ce que la montée en température
> > soit plus lente.
> > Dois-je toucher au P, au I et dans quel sens ?
>
> Regarde ici pour comprendre comment les différents termes sont utilisés :
>
> http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
>
> Ici, tu oublies le terme D (sur lequel on agit de toute façon en dernier).
>
> Dans ton cas, je commencerais pas réduire le terme I, pour limiter
> l'overshoot sans pénaliser l'erreur finale.
>
> Régler un PID n'est pas évident, et dans ce cas de figure, c'est long, car
> il faut faire des essais successifs.
>
> Il y a une méthode pour pré-déterminer les paramètres, en faisant une
> réponse à un échelon en boucle ouverte (on fout la commande à fond, et on
> relève la variation sans faire de régulation). Elle est décrite dans cet
> excellent livre :
>
> http://livre.fnac.com/a18147/Henk-Scholt...-regulatio...
>
> et ici :
>
> http://saas.ulb.ac.be/fichiers/Bases_regulateur_PID.pdf
>
> page 16 du pdf (19 du document).
>
> Il te faut juste un thermomètre enregistreur, genre :
>
> http://www.conrad.fr/enregistreur_de_tem...aft_dl_100...
>
> Bonne chance !
>
> --
> Frédéric