Je pense que 4K/90min correspond au rapport entre sensibilité (le P) et
temps d'intégration (le I).
Pour réduire l'overshoot à 22°C, je réduirais la sensibilité, i.e., le P
(qui, je pense, chauffe de 0 à 100¨% pour un écart de température à la
consigne de 0 à 4K=4°C)
Pour éviter l'undershoot suivant à 18°C, je réduirais le temps
d'intégration... (pour ne pas prendre en compte la période à 22°C), mais
cela dépend de la constante de temps de la pièce que tu chauffes (et de la
distance entre le convecteur et la sonde de température).
A quelle heure la consigne passe-t-elle de 16 à 20°C ? D'après ce que tu
dis, ta pièce réagit plus vite que ton PI, donc soit la sonde est trop
proche du convecteur (tu mesure alors la température du convecteur, et il
est plus chaud que la consigne), soit le I est trop grand.
N.