27/02/2011, 09:00:26
On dimanche 27 février 2011, TomTom02 wrote:
> Ok merci pour vos réponses. J'ai déjà un enregistrement sur une
> semaine avec un point tous les quart d'heure. Je vous le communiquerai
> demain parce que je n'ai pas les données avec moi.
> En "gros" la consigne passe à 20 vers 6h30 et l'overshoot est à 8h15
> et l'undershoot à 9h.
> Pour réduire le P, il faut donc que je passe à 6K ou à 2K ?
> Et pour le I, il faut que j'augmente le temps ?
> Je sais c'est bizarre comme coefficients PI mais plusieurs
> constructeurs semblent utiliser cette façon de régler leur régulateur
> (ex abb, Schneider, Theben...).
Oui, je pense que pour réduire le I, il faut augmenter la constante de
temsp (c'est en 1/t)...
--
Frédéric
> Ok merci pour vos réponses. J'ai déjà un enregistrement sur une
> semaine avec un point tous les quart d'heure. Je vous le communiquerai
> demain parce que je n'ai pas les données avec moi.
> En "gros" la consigne passe à 20 vers 6h30 et l'overshoot est à 8h15
> et l'undershoot à 9h.
> Pour réduire le P, il faut donc que je passe à 6K ou à 2K ?
> Et pour le I, il faut que j'augmente le temps ?
> Je sais c'est bizarre comme coefficients PI mais plusieurs
> constructeurs semblent utiliser cette façon de régler leur régulateur
> (ex abb, Schneider, Theben...).
Oui, je pense que pour réduire le I, il faut augmenter la constante de
temsp (c'est en 1/t)...
--
Frédéric