27/02/2011, 09:33:01
J'ai enfin réussi à trouver une doc explicative du programme
d'application :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=e...MTg4&hl=en
En page 36 le processus est décrit ; cependant d'après ce que je
comprends il faut y aller à tâtons... Question annexe : en PWM avec un
cycle de 10 minutes on arrive à une soixantaine de cycles d'ouverture/
fermeture par jour. Quid de la résistance du contacteur (je précise
que c'est une "grosse installation" constituée de multiples circuits
en tri...) ; existe-t-il des relais statiques de grosse puissance ?
On 27 fév, 09:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On dimanche 27 février 2011, TomTom02 wrote:
>
> > Ok merci pour vos réponses. J'ai déjà un enregistrement sur une
> > semaine avec un point tous les quart d'heure. Je vous le communiquerai
> > demain parce que je n'ai pas les données avec moi.
> > En "gros" la consigne passe à 20 vers 6h30 et l'overshoot est à 8h15
> > et l'undershoot à 9h.
> > Pour réduire le P, il faut donc que je passe à 6K ou à 2K ?
> > Et pour le I, il faut que j'augmente le temps ?
> > Je sais c'est bizarre comme coefficients PI mais plusieurs
> > constructeurs semblent utiliser cette façon de régler leur régulateur
> > (ex abb, Schneider, Theben...).
>
> Oui, je pense que pour réduire le I, il faut augmenter la constante de
> temsp (c'est en 1/t)...
>
> --
> Frédéric
d'application :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=e...MTg4&hl=en
En page 36 le processus est décrit ; cependant d'après ce que je
comprends il faut y aller à tâtons... Question annexe : en PWM avec un
cycle de 10 minutes on arrive à une soixantaine de cycles d'ouverture/
fermeture par jour. Quid de la résistance du contacteur (je précise
que c'est une "grosse installation" constituée de multiples circuits
en tri...) ; existe-t-il des relais statiques de grosse puissance ?
On 27 fév, 09:00, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On dimanche 27 février 2011, TomTom02 wrote:
>
> > Ok merci pour vos réponses. J'ai déjà un enregistrement sur une
> > semaine avec un point tous les quart d'heure. Je vous le communiquerai
> > demain parce que je n'ai pas les données avec moi.
> > En "gros" la consigne passe à 20 vers 6h30 et l'overshoot est à 8h15
> > et l'undershoot à 9h.
> > Pour réduire le P, il faut donc que je passe à 6K ou à 2K ?
> > Et pour le I, il faut que j'augmente le temps ?
> > Je sais c'est bizarre comme coefficients PI mais plusieurs
> > constructeurs semblent utiliser cette façon de régler leur régulateur
> > (ex abb, Schneider, Theben...).
>
> Oui, je pense que pour réduire le I, il faut augmenter la constante de
> temsp (c'est en 1/t)...
>
> --
> Frédéric