Comme toi je me suis cassé la tête sur ce problème .. En plus je ne voulais pas tirer un cable pour chaque prise jusqu'à l'armoire principale et je ne voulais pas non plus ne plus pouvoir choisir quelle prise serait commandable dans le futur ..
J'ai donc mis des borniers (Wago) dans 3 tableaux et dans l'armoire principale où tous les pontages sont permis (tant qu'on reste dans le meme circuit) .. Il y a en général au moins 6 groupes de prises par pièce (5 commandables et les autres en direct sur la phase par exemple) Cela en tirant 2 cables 5G par pièce.
Voici quelques photos des tableaux de borniers :
https://sites.google.com/site/domotiquee...e/borniers
Bon amusement ...
J'ai donc mis des borniers (Wago) dans 3 tableaux et dans l'armoire principale où tous les pontages sont permis (tant qu'on reste dans le meme circuit) .. Il y a en général au moins 6 groupes de prises par pièce (5 commandables et les autres en direct sur la phase par exemple) Cela en tirant 2 cables 5G par pièce.
Voici quelques photos des tableaux de borniers :
https://sites.google.com/site/domotiquee...e/borniers
Bon amusement ...