(27/06/2011, 18:53:23)junior76 a écrit :(27/06/2011, 18:28:52)loidailen a écrit : bon je suis perdu, je ne regarde pas spécialement, hager, c'est juste que je m en sers comme exemple, après la marque..... Alors oui je souhaite commander la tension, ouvert ou fermé.
Mais la du coup, en prenant le TXA208C, moi je fais arriver l'alimentation du disjoncteur sur N et L. A quoi servent les "entrées" 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ?
L'"entrée 1" alimente à la sortie 2, c'est comme sur un relai.
N et L ne sont là que pour alimenter l'actuateur.
Suis-je plus clair ??
L’exemple envoyé correspond à du courant triphasé (L1, L2 et L3).
A+
ok donc mon ex n'est pas bon.
Je dois faire arriver l'alimentation de l'actuateur par L et N puis ensuite si je veux contrôler les 8 prises individuellement, en fait je fais arriver les 8 phases (en pontant sur les entrées) en haut du module et ca part vers les prises par les sorties ?
(je vais y arriver.... :p)