22/08/2011, 22:40:04
(22/08/2011, 08:22:36)bricoknx a écrit : Est-ce qu'il n'existe pas une possibilité de faire varier le débit d'air donc l'ouverture du registre pour adapter la température de la pièce.
Si bien sur. En PI La valeur envoyée est un pourcentage d'ouverture du registre. Le module de sortie ne fait que transformer ce pourcentage en un temp par rapport à un cycle. Rien n’empêche d'utiliser directement cette valeur pour positionner le registre. Il faudra passer par un module de commande KNX 0/10V plus les servomoteurs adéquate et un superviseur pour la conversion.
Par contre coté budget cela n'a rien a voir.
A+