22/10/2011, 07:50:37
Salut,
pour ma part, je ferai juste la précision que si tu est en France, tu n'aura pas le droit d'utiliser des disjoncteurs unipolaires.
Je cite :
le sous-paragraphe 771.46.2 (Sectionnement des circuits) de la NF C 15-100 stipule :
"Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre.
La protection doit donc être installée sur le conducteur de phase, avec coupure du conducteur de neutre correspondant si ce dernier est accessible.
Si le conducteur de neutre existant n'est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente
pour ma part, je ferai juste la précision que si tu est en France, tu n'aura pas le droit d'utiliser des disjoncteurs unipolaires.
Je cite :
le sous-paragraphe 771.46.2 (Sectionnement des circuits) de la NF C 15-100 stipule :
"Tout circuit doit posséder à son origine un dispositif de sectionnement sur tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre.
La protection doit donc être installée sur le conducteur de phase, avec coupure du conducteur de neutre correspondant si ce dernier est accessible.
Si le conducteur de neutre existant n'est pas repérable, la borne de connexion du neutre du dispositif de protection reste en attente