Dans une doc Hager, j'ai trouvé cela pour le retour usine via TX100 :
"Si le produit est inconnu de l'installation :
Le retour usine peur être effectué sans carte.
Produit bidir radio : L’outil invite l’installateur à couper puis
ré-alimenter le produit qui répond dans les 15 premières secondes après la
mise sous tension à la demande de réinitialisation transmises par l’outil.
Le retour usine échoue si au moins 2 produits sont mis sous tension
simultanément.
Produit filaire : L’outil invite l’installateur à appuyer sur le bouton
d’adressage du produit. L’outil détecte le produit en mode d’adressage et
transmet la commande de retour usine. Le retour usine échoue si au moins 2
produits sont en mode d’adressage simultanément.
Produit radio unidir : L’outil invite l’installateur à faire un appui long
sur une entrée du produit. L’outil transmet la commande de retour usine
jusqu’à ce que l’entrée acquitte. Il vérifie la bonne exécution de la
commande et indique le résultat à l’utilisateur.
A l’issue d'un retour usine, le produit n’est pas connu de l’outil. Un
ré-apprentissage est nécessaire pour le configurer.
L’outil vérifie si le produit traité fait éventuellement partie de la
configuration stockée sur la carte. Si c’est le cas, l’outil invite
l’installateur à confirmer le retour usine du produit. Il supprime ce
produit de la liste de l’outil ainsi que les liens dans l’installation."
Est-ce bien comme cela que tu as fait le "retour usine" ?
Si oui je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais plus le détecter via le TX100.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de dudulle54
> Envoyé : vendredi 6 juin 2008 16:17
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Retour "USINE" de produit filaire HAGER
>
>
> En complément,
> j'ai fait des essais multiples :
> je me connecte depuis ETS sur le bus : il ne trouve pas les
> participants TXA223 et le coupleur de média : ils sont donc bien
> réinitialisés.
> J'ai fait des tests en ne gardant que ces deux éléments et
> l'alimentation EIB : echec, malgré plusieurs réinitialisations du
> coupleur, formatage de la carte et retour usine de l'installation à
> partir du TX100. Il est toujours en echec de détection : le TX100 ne
> trouve RIEN. Le bus est bien présent et détecté entre le coupleur et
> le TXA223.
> Une question me turlupine : on détruit la possibilité de programmer
> via TX100 après avoir utilisé ETS ? Aucun retour arrière ne serait
> possible ?
> Je ne vois pas ce que j'ai bien pu loupé...
>
> Merci de votre aide...
>
> On 6 juin, 15:35, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> > On 6 juin, 09:36, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> >
> > > On 5 juin, 23:29, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > il me semble qu'il suffisait de faire un unload
> > > > sous ETS
> >
> > > Une autre solution consiste à taper
> > > RESET
> > > dans la boîte de dialogue et de cliquer sur
> > > "Rechercher dans ce groupe"
> >
> > Merci de vos conseils,
> > j'ai utilisé la méthode de Tristan : unload dans ETS (programme et
> > adresse), j'ai réinitialisé le coupleur de média, j'ai formaté la
> > carte sim du TX 100 et refait une procédure de démarrage avec couplage
> > puis recherche : il ne détecte pas le TXA223. Aucune sortie n'apparait
> > sur le TX100.
> > Le TXA223 est fonctionnel : il est parfaitement programmable sous ETS.
> > La procédure RESET est elle différente ? Si oui , je ne comprends pas
> > bien dans quelle boite de dialogue taper RESET.
> > Existe t il une procédure autre pour coupler du filaire et du RF ?
> >
> > Encore merci,
"Si le produit est inconnu de l'installation :
Le retour usine peur être effectué sans carte.
Produit bidir radio : L’outil invite l’installateur à couper puis
ré-alimenter le produit qui répond dans les 15 premières secondes après la
mise sous tension à la demande de réinitialisation transmises par l’outil.
Le retour usine échoue si au moins 2 produits sont mis sous tension
simultanément.
Produit filaire : L’outil invite l’installateur à appuyer sur le bouton
d’adressage du produit. L’outil détecte le produit en mode d’adressage et
transmet la commande de retour usine. Le retour usine échoue si au moins 2
produits sont en mode d’adressage simultanément.
Produit radio unidir : L’outil invite l’installateur à faire un appui long
sur une entrée du produit. L’outil transmet la commande de retour usine
jusqu’à ce que l’entrée acquitte. Il vérifie la bonne exécution de la
commande et indique le résultat à l’utilisateur.
A l’issue d'un retour usine, le produit n’est pas connu de l’outil. Un
ré-apprentissage est nécessaire pour le configurer.
L’outil vérifie si le produit traité fait éventuellement partie de la
configuration stockée sur la carte. Si c’est le cas, l’outil invite
l’installateur à confirmer le retour usine du produit. Il supprime ce
produit de la liste de l’outil ainsi que les liens dans l’installation."
Est-ce bien comme cela que tu as fait le "retour usine" ?
Si oui je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais plus le détecter via le TX100.
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de dudulle54
> Envoyé : vendredi 6 juin 2008 16:17
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Retour "USINE" de produit filaire HAGER
>
>
> En complément,
> j'ai fait des essais multiples :
> je me connecte depuis ETS sur le bus : il ne trouve pas les
> participants TXA223 et le coupleur de média : ils sont donc bien
> réinitialisés.
> J'ai fait des tests en ne gardant que ces deux éléments et
> l'alimentation EIB : echec, malgré plusieurs réinitialisations du
> coupleur, formatage de la carte et retour usine de l'installation à
> partir du TX100. Il est toujours en echec de détection : le TX100 ne
> trouve RIEN. Le bus est bien présent et détecté entre le coupleur et
> le TXA223.
> Une question me turlupine : on détruit la possibilité de programmer
> via TX100 après avoir utilisé ETS ? Aucun retour arrière ne serait
> possible ?
> Je ne vois pas ce que j'ai bien pu loupé...
>
> Merci de votre aide...
>
> On 6 juin, 15:35, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> > On 6 juin, 09:36, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> >
> > > On 5 juin, 23:29, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> >
> > > > il me semble qu'il suffisait de faire un unload
> > > > sous ETS
> >
> > > Une autre solution consiste à taper
> > > RESET
> > > dans la boîte de dialogue et de cliquer sur
> > > "Rechercher dans ce groupe"
> >
> > Merci de vos conseils,
> > j'ai utilisé la méthode de Tristan : unload dans ETS (programme et
> > adresse), j'ai réinitialisé le coupleur de média, j'ai formaté la
> > carte sim du TX 100 et refait une procédure de démarrage avec couplage
> > puis recherche : il ne détecte pas le TXA223. Aucune sortie n'apparait
> > sur le TX100.
> > Le TXA223 est fonctionnel : il est parfaitement programmable sous ETS.
> > La procédure RESET est elle différente ? Si oui , je ne comprends pas
> > bien dans quelle boite de dialogue taper RESET.
> > Existe t il une procédure autre pour coupler du filaire et du RF ?
> >
> > Encore merci,