#4
(12/12/2011, 11:23:59)fma38 a écrit : Par séparation physique, tu veux dire un côté de coffret, par exemple ? Ou une cloison dans la GTL ?

Qu'y a-t-il dans la partie 16-100 . Juste le disjoncteur ?

La séparation peut être simplement une gaine icta. Il est mieux de créer une séparation physique du type goulotte cloisonné. Attention si tu fabriques ta goulotte en bois il faut que les fils courant fort soient sous gaine.

NFC16-100 = Le compteur, le disjoncteur de branchement (uniquement la partie où arrive le câble d'alimentation principale, en sortie de Db c'est la 15-100) et la colonne (le câble d'alim principale + telereport)

A+